Page 2269 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼法定換気量の計算について yuta 09/9/15(火) 0:47 ┗Re:法定換気量の計算について masa 09/9/15(火) 1:43 ┗Re:法定換気量の計算について yuta 09/9/15(火) 15:28 ┗Re:法定換気量の計算について masa 09/9/15(火) 22:51 ┗Re:法定換気量の計算について yuta 09/9/17(木) 11:26 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 法定換気量の計算について ■名前 : yuta ■日付 : 09/9/15(火) 0:47 -------------------------------------------------------------------------
今、病院の設計をしているのですが、法定換気の計算がわかりません。 病院の一人当たりの専有面積は5㎡/人だと思うのですが、病院の中の食堂や病室も5㎡/人で計算してもよいのでしょうか? |
病院の1人当たりの占有面積の目安は、4~5㎡/人とされています。(無窓居室の換気量計算のN値) したがって、4~5㎡/人を超えない範囲で、実情に合わせた占有面積を設定する事になります。 食堂・病室は、実人員に応じて適切な占有面積を決定する事になります。(病室は、見舞客等も見込む必要がありますし、食堂の場合は3㎡/人程度で想定する必要があるかと思います) なお、病室の場合は、医療法で、2床以上の病室は1床当たり4.2㎡が最低基準で、一般的には4~6人部屋で、1床当たり6.4~5.4㎡となっています。(1床の病室の場合は、最低基準6.4㎡、一般的には12.6㎡) 1人当たり換気量を30m3/h・人とした場合は、5.4㎡~6.4㎡÷30m3/h・人×20m3/h≒3.6~4.2㎡/人となるので、3~4㎡/人で設定した方が安全ですね。 |
回答ありがとうございます。 非常に的確な回答で助かりました。周りに聞いても、はっきりと 答えてもらえなかったので、理解できてすっきりしました。 また質問で申し訳ないのですが、 もし食堂を5㎡/人で計算し、確認申請を出した場合、 そこで指摘を受けることはあるのでしょうか? |
特定行政庁・確認審査機関は、標準の占有面積(N値)を大幅に超えなければ、指摘はしないと思います。(5㎡/人前後であれば、指摘は無いと思います) 確認申請はおりても、実態として室内空気質が基準に適合しない場合は、保健所等の指導を受けるおそれがあるので、実態の収容人員を把握しておいた方がいいと思います。 |
ありがとうございます。 特定行政庁・確認申請機関は、標準に近い数値を使っていれば 指摘しないのですね。 わかりました。 実態の収容人員も考慮して風量決めていきます。 詳しく説明していただき、ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━