 ■題名 : 法定換気量の計算について
 ■名前 : yuta
 ■日付 : 09/9/15(火) 0:47
 -------------------------------------------------------------------------
   今、病院の設計をしているのですが、法定換気の計算がわかりません。
病院の一人当たりの専有面積は5u/人だと思うのですが、病院の中の食堂や病室も5u/人で計算してもよいのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:法定換気量の計算について  ■名前 : masa  ■日付 : 09/9/15(火) 1:43  -------------------------------------------------------------------------
   病院の1人当たりの占有面積の目安は、4〜5u/人とされています。(無窓居室の換気量計算のN値)
したがって、4〜5u/人を超えない範囲で、実情に合わせた占有面積を設定する事になります。
食堂・病室は、実人員に応じて適切な占有面積を決定する事になります。(病室は、見舞客等も見込む必要がありますし、食堂の場合は3u/人程度で想定する必要があるかと思います)

なお、病室の場合は、医療法で、2床以上の病室は1床当たり4.2uが最低基準で、一般的には4〜6人部屋で、1床当たり6.4〜5.4uとなっています。(1床の病室の場合は、最低基準6.4u、一般的には12.6u)
1人当たり換気量を30m3/h・人とした場合は、5.4u〜6.4u÷30m3/h・人×20m3/h≒3.6〜4.2u/人となるので、3〜4u/人で設定した方が安全ですね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:法定換気量の計算について  ■名前 : yuta  ■日付 : 09/9/15(火) 15:28  -------------------------------------------------------------------------
   回答ありがとうございます。
非常に的確な回答で助かりました。周りに聞いても、はっきりと
答えてもらえなかったので、理解できてすっきりしました。
また質問で申し訳ないのですが、
もし食堂を5u/人で計算し、確認申請を出した場合、
そこで指摘を受けることはあるのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:法定換気量の計算について  ■名前 : masa  ■日付 : 09/9/15(火) 22:51  -------------------------------------------------------------------------
   特定行政庁・確認審査機関は、標準の占有面積(N値)を大幅に超えなければ、指摘はしないと思います。(5u/人前後であれば、指摘は無いと思います)
確認申請はおりても、実態として室内空気質が基準に適合しない場合は、保健所等の指導を受けるおそれがあるので、実態の収容人員を把握しておいた方がいいと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:法定換気量の計算について  ■名前 : yuta  ■日付 : 09/9/17(木) 11:26  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。
特定行政庁・確認申請機関は、標準に近い数値を使っていれば
指摘しないのですね。
わかりました。
実態の収容人員も考慮して風量決めていきます。
詳しく説明していただき、ありがとうございます。