Page    2278
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼「既存」か「既設」か  裕次郎 09/10/12(月) 1:07
   ┣Re:「既存」か「既設」か  鳩管一郎 09/10/12(月) 11:36
   ┣Re:「既存」か「既設」か  鉄人60号 09/10/12(月) 13:25
   ┃  ┗Re:「既存」か「既設」か  lan 09/10/13(火) 12:42
   ┣Re:「既存」か「既設」か  thor 09/10/13(火) 9:40
   ┗Re:「既存」か「既設」か  u7 09/10/13(火) 21:48

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 「既存」か「既設」か
 ■名前 : 裕次郎
 ■日付 : 09/10/12(月) 1:07
 -------------------------------------------------------------------------
   素朴な疑問なのですが、改修工事の場合に「既存に給水管に接続」などと表現することが有るのですが、「既設だろ!」と言われることもあります。
皆さん、使い分けってどうしていますか?
フリートークか、設計のはなしか迷ったのですが、「設計図」の表現なので、こちらにアップしてみました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:「既存」か「既設」か  ■名前 : 鳩管一郎  ■日付 : 09/10/12(月) 11:36  -------------------------------------------------------------------------
   「既存建物」「既設設備」派だったのですが
『公共建築改修工事標準仕様書』を読むと
(パラパラめくりですが)
既存が多く記載がありました。
既設も皆無ではありません。
標題は既存、本文内にまれには既設でしたので
既存が優勢のようです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:「既存」か「既設」か  ■名前 : 鉄人60号  ■日付 : 09/10/12(月) 13:25  -------------------------------------------------------------------------
   「既設」は、被修飾語が設備や建物に限られているように思います。
また、新設の反対語として用いる場合もありますね。
一方、
「既存」はその被修飾語の範囲がかなり広いのかなと思います。
既存設備等の他に、既存製品群や既存システム等の用法がありますから。
文章の中での味としては、
既存の方が融通がきいて、ややゆったりしている感じがしますね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:「既存」か「既設」か  ■名前 : lan  ■日付 : 09/10/13(火) 12:42  -------------------------------------------------------------------------
   鉄人60号さんのご説明が私的にはとてもしっくりきました。

私は「既存」を良く使いますね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:「既存」か「既設」か  ■名前 : thor  ■日付 : 09/10/13(火) 9:40  -------------------------------------------------------------------------
   「既設」は改修工事対象、「既存」は改修工事対象外って思ってました。
後は現地の打ち合わせでは担当者(施主~職人)にあわせる。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:「既存」か「既設」か  ■名前 : u7  ■日付 : 09/10/13(火) 21:48  -------------------------------------------------------------------------
   基本的に、どちらも同じ意味かと。

しいて言えば、既存は人工物も自然物もあるのに対して、既設は人工物のみじゃないかと思います。

ただ、私も建築は既存、設備は既設ってことが多かったように思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2278





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━