 ▼電気室の床荷重  いさ 09/10/30(金) 15:13
   ┗Re:電気室の床荷重  綿菜 09/10/30(金) 18:16
      ┗Re:電気室の床荷重  いさ 09/10/30(金) 19:09

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 電気室の床荷重
 ■名前 : いさ
 ■日付 : 09/10/30(金) 15:13
 -------------------------------------------------------------------------
   電気工事屋なのに、電気室をいちから設計することになってしまいました(ノ_・。)
しかも私は土木屋さん。建築知っている人が居ないってどんなだ

さて電気室の床荷重ですが、基本的には設置する機器の位置・配置をもとに計算するんだと思いますが、
変更があったとき等のために余裕は見るのでしょうか?余裕を取るとしたらどれくらい?

というのは、なかなか設備の詳細・配置が決まらないもんで、先に進めないのです(ノ_・。)
大まかには決まっているんですが、直流電源設備を入れることになったりとか、配置がちょこちょこ変わったりとか
建築設計(外注)からは細かく出すように話がうるさくきているんですが、そんなにシビアなもんなの?とかんぐっちゃいます。どんなもんなんでしょう?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気室の床荷重  ■名前 : 綿菜  ■日付 : 09/10/30(金) 18:16  -------------------------------------------------------------------------
   初めまして、電気屋の綿菜です。

一からのプランニング設計、長い事やってませんね〜(^^;
私も電気屋なのに、電気室を2階建てにするか?地下を掘るか?
電気室や運転室の幅・奥行きは何mにするか? 扉の開く向きはどっち?
トイレは何処に設置して便器は何が何個・・・等々やってました。(笑)

電気室と言っても、幾つかの種類があります。
1.変圧器や受変電盤等を置く受変電電気室(受変電室)
2.受変電室から出た電源線を各設備に分配する低圧電気室(低圧配電盤室)
3.低圧配電盤から供給された低圧動力を各モーターなど回路に分岐する動力制御盤室
(1-2、2-3は兼用する場合もある)
4.制御機器やコンピュータなどを設置する計算機室
等々です。
受変電室であれば、3〜5Ton/u程度、
動力配電盤室であれば、0.6〜2Ton/u程度、
計算機室であれば、0.4〜1Ton/u程度でしょう。
その他、部分的に大きな荷重がかかるところはその旨を建築に連絡します。

細かな数値を求めてくるという事は、その建築屋さんは、電気室設計の経験がないのでしょう。
お書きになっているとおり、電気室は将来増のスペースも必要ですし、レイアウト変更も考えられます。
盤屋さんに、「制御盤の重量は?」と質問しても、一般的には「1面当たり約800kg」程度の答えしか返ってこないはずですし、盤類以外にもケーブルラック・電線管・ケーブル等々沢山の要素が含まれてきます。

私の経験上、一般的にはザックリ uいくら!で問題ないと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気室の床荷重  ■名前 : いさ  ■日付 : 09/10/30(金) 19:09  -------------------------------------------------------------------------
   そうですよね!もういちいち細かく出してたらキリが無いですよね・・・

ちなみに今回は受変電室でして、S造のような構造で
保安上等の都合で3m程度床を高床にして、数本の柱で床を支えるようにしております。

現状は、機器の重量を算出するのに、
メーカーを確定して、盤図を描いて、重量を細かく出して・・・
なんてやっているもんだから全然話が進みません(−−;

予算がかなり厳しいので、できるだけコストを抑えたいというのもあるのですが
それにしても、数年後レイアウト変更や増設等が生じた時に
簡単に許容荷重をオーバーしてしまうのでは話にならないですよね(;_;)

ちょっと現場工事長と建築の人と相談して、考えなおすように相談してみます。
ご教授ありがとうございました(^−^)