Page 2295 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ビルエアコンの1馬力とは おらが 09/11/2(月) 12:57 ┣Re:ビルエアコンの1馬力とは 新宿三郎 09/11/2(月) 15:28 ┗Re:ビルエアコンの1馬力とは u7 09/11/3(火) 11:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ビルエアコンの1馬力とは ■名前 : おらが ■日付 : 09/11/2(月) 12:57 -------------------------------------------------------------------------
専門ではないので詳しいことが分からないので、よろしくお願いします。 エアコン1馬力は通常のビルを空調するのに何m2ぐらい可能なのでしょうか? いろいろな条件によってももちろん違うと思うのですが、 人と話すときに概算で頭の中に入れたいですね。 面積3,000m2 7階建であれば、ビルマルが何馬力相当必要でしょうか? (コンクリート、天井高さ3mぐらいとします。) 大体を計算できる公式みたいなものがあれば教えたください。 どなたかよろしくお願いします。 |
通常ビルマルチエアコンの場合、1馬力は冷房能力で2.8kwです。 10馬力だと、28.0kw 機器型式もABC280DE等の型番です。 概算負荷はすごく大雑把にやると200W/m2でよくやります。 10馬力の機種だと、28000÷200=140m2ぐらいですかね。 もちろん建物用途、室の大きさ、方位、諸々で変わってきます。 空調工事便覧(設備手帳)にも用途別の単位熱負荷が載っていますので 参考になると思います。 |
>大体を計算できる公式みたいなものがあれば教えたください。 ないです。 きっちりやるか、感覚で○W/m2の2つしかないです。 後者は、それなりの経験が必要ですね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━