Page 2298 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼異種用途区画 naoki 09/10/30(金) 15:37 ┗Re:異種用途区画 masa 09/11/4(水) 1:09 ┗Re:異種用途区画 naoki 09/11/5(木) 10:49 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 異種用途区画 ■名前 : naoki ■日付 : 09/10/30(金) 15:37 -------------------------------------------------------------------------
耐火建築物5階建て 1階が遊技場(パチンコ店)2階以上が自走式駐車場の 既存建物の改修工事で2階駐車場の駐車スペースの一角を空調機械室とする計 画です 空調機械室から床を貫通して1階へダクトにて空調し貫通部はSFDで貫通処 理をします この時空調機械室と駐車場部分の壁を耐火壁等とし区画する必要があるでしょ うか 異種用途の区画はあくまでも床のスラブで区画とすれば駐車場部分の一角の空 調機置き場と考えフェンス等でも良いと思うのですが 根拠となるものがわかりません ご教授宜しくお願いいたします (masa様宜しくお願いします) |
空調機械室が駐車場用でなければ、原則として異種用途区画が必要だと思います。(確認審査機関・特定行政庁に問い合わせた方がいいでしょう) |
申請機関に確認しましたが、室と考え区画する必要があるとの事でした masa様ありがとうございました |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━