Page 2341 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼換気扇枠の結露について rintarou 10/1/13(水) 20:03 ┣Re:換気扇枠の結露について けろ 10/1/13(水) 21:38 ┗Re:換気扇枠の結露について u7 10/1/13(水) 22:44 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 換気扇枠の結露について ■名前 : rintarou ■日付 : 10/1/13(水) 20:03 -------------------------------------------------------------------------
初めて投稿させて頂きます。 昨年7月に竣工した工場の換気扇(有圧扇・給気側、フィルターユニット付)の枠が結露して 困っています。換気・空調設備の概要は下記の通りです。 給気側:有圧扇(2,000m3/h×3台)+OAG(3,300CMH×1ケ所) 排気側:有圧扇(3,100m3/h×3台+1,800m3/h×1台)後者は24H換気用 空調機:GHP(室外機:25馬力×2台+20馬力×1台、室内機×16台) 工場床面積:850u、天井高さ:3.8m、室容積:3,230m3 作業上、冬季間は、加湿器を使用し、室温:22℃、湿度:58%で稼動しています。 生産機器からの排熱がある為、室温が上がると空調機は停止しています。又、 換気扇も24H換気用の1台のみ作動しています。(給気側は結露が酷くなるので、 たまにしか作動しません。)建設地は新潟県です。寒冷地なので有圧扇が直接外気に 接している為、結露が起こるのは当たり前なのですが、結露を防ぐ又は、少なく する方法をご存知でしたら教えて下さい。(現在試しに、水道管用の凍結防止ヒーターを 換気扇枠に取付けているのですが、あまり効果は有りません。) |
室内湿度が高いので、結露軽減は無理ではないでしょうか。 結露受けとドレン配管を設けるなど、結露しても良い対策を施すのも方策かと思います。 壁内の内部結露などは大丈夫なのでしょうか。 |
まず、露点温度を考えれば、13.3℃以上にしなければなりません。 40%程度までは、何とか対応できると思いますが、それ以上となると結構きついです。 枠自体ウレタン吹きつけるとか、そういうレベルの対応しかないと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━