Page 2342 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排煙ファンについて 天枷 10/1/21(木) 16:33 ┗Re:排煙ファンについて 裕次郎 10/1/22(金) 7:48 ┗Re:排煙ファンについて 天枷 10/1/22(金) 8:36 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排煙ファンについて ■名前 : 天枷 ■日付 : 10/1/21(木) 16:33 -------------------------------------------------------------------------
はじめまして。 某空調会社の一年生でいま、 排煙の静圧計算をやっているのですが、 設計図のみ渡されてやっています。 その設計図では、排煙ファンの排出口の部分が 上向きなのか横向きなのか分かりません。 指示した上司に訊こうにも、 「今忙しい」 の一点張りで困っています。 もともと建築の学科(高校卒)であまり知識もないので、 一般的に「上向き」と「横向き」の どちらを使う場合が多いのか分かりません。 ちなみに排煙ファン自体は屋内に設置されています。 もしよろしければ教えていただけないでしょうか? |
建築図があれば、ファンの大きさや、ダクトの経路でどちら向きか判断できます。 設計図はもちろんですが、施工をするのであれば、先に施工図の検討からはいるのがスジだと思います。 風量は決まっているので、ファンの静圧は、モーター側で多少の変更ができるはず。少なくとも機器表はあるでしょうから、どういう風に収まるのか。 搬入経路も含めて検討をし、ダクト経路を想定しないと正確な静圧は計算できません。 もしどうしてもという場合は、静圧が高くなりそうな(曲りが多くなる経路)を想定して計算しておけば、後から「静圧足りない」なんて言うことは無くなるはずです。 |
返信ありがとうございます。 なるほど、参考になりました。 とりあえず計算は静圧の多い方で やってみることにします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━