Page 2357 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼工場の屋外露出ダクトの材質と保温仕様 ダイコンエアコン 10/2/9(火) 10:51 ┗Re:工場の屋外露出ダクトの材質と保温仕様 クロダイ 10/2/9(火) 16:02 ┗Re:工場の屋外露出ダクトの材質と保温仕様 ダイコンエアコン 10/2/9(火) 21:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 工場の屋外露出ダクトの材質と保温仕様 ■名前 : ダイコンエアコン ■日付 : 10/2/9(火) 10:51 -------------------------------------------------------------------------
工場のオールフレッシュ空調の屋外露出の給気ダクトを設計中です。 1000×500 約15m エルボ3箇所 といった規模です 一般のビル空調ばかりやっているので工場は不慣れです。 現在仕様書では、 亜鉛鉄板ダクト+GW50+カラー鉄板ラッキングとしております。 しかし、これでは次のような問題があります。 ・ダクト天端に雨水等がたまりやすく腐食し、そのうちGWに水が浸入する ・ラッキングをSUSとしても、コーキングなどの耐久性が悪い 一般的にはどうしているのでしょうか? あるいは、良い方法をお教え下さい。 |
ダクト天端に雨水等がたまりやすいのでしたら単純に水勾配 で対処できるし 板同士の接続も立てハゼにしていけばコーキングは 使わないのでは・・・・。 |
早速返信を頂き有難うございます。 投稿後、SUSダクトとしてGW50内貼りも考えてみたのですが静圧損失がとても大きくなりそうなので止めました。スタイロフォーム内貼りっていうのも考えてみたのですが…聞いたことないし(曲がりは出来ないし)、静圧損失も大きいのでそれもどうかとおもいました。 やはり、ご指摘部分に気をつけて、今のままでいこうと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━