Page 2363 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼隣接する排煙区画の定義 天枷 10/2/1(月) 16:42 ┣Re:隣接する排煙区画の定義 BM 10/2/1(月) 17:19 ┃ ┗Re:隣接する排煙区画の定義 天枷 10/2/1(月) 17:30 ┃ ┗Re:隣接する排煙区画の定義 BM 10/2/1(月) 21:26 ┃ ┗Re:隣接する排煙区画の定義 天枷 10/2/2(火) 11:51 ┃ ┣Re:隣接する排煙区画の定義 masa 10/2/2(火) 13:28 ┃ ┃ ┗Re:隣接する排煙区画の定義 天枷 10/2/2(火) 17:09 ┃ ┗Re:隣接する排煙区画の定義 BM 10/2/2(火) 17:12 ┃ ┗Re:隣接する排煙区画の定義 天枷 10/2/2(火) 17:38 ┗Re:隣接する排煙区画の定義 気になったオジサン 10/2/20(土) 11:54 ┗Re:隣接する排煙区画の定義 天枷 10/2/22(月) 10:53 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 隣接する排煙区画の定義 ■名前 : 天枷 ■日付 : 10/2/1(月) 16:42 -------------------------------------------------------------------------
どうもです。 引き続き排煙計算をやっていて、 風量の計算をする時にふと思ったのですが。 茶本に載っている 「隣接する2排煙区画」 の定義は、 ・ダクトのルートに沿って ・ダクトルートに関係なく のどちらなのでしょうか? もしよかったら教えてください。 |
ヒント・・・ ある建物で、どこかとどこかで火災が同時発生したことは? たぶん、ありません。どこかで火災が発生し、そして区画を乗り越え (乗り越えより下越え)て・・・答えは・・・ |
返信ありがとうございます。 ってことは定義としては、 ・ダクトルートに関係なく なんですかね? |
ヒントⅡ たしか、縦排煙ダクトは、下の階から直上階との 比較で寸法が決まるはずでは・・・ |
それは初耳だったりします。 自分の持っている資料には、 そういった記述は見つけられなかったので…。 あと、自分が教えてほしいのは、 隣接する排煙区画の定義についてなのですが…。 |
文字通り、隣接する排煙区画ですから、建築的に隣り合った排煙区画の事です。 隣り合った排煙区画では、一方の排煙区画の出火による煙の流入もしくは、引火・延焼のおそれがあります。 |
すみません、返信ありがとうございます。 やっぱりそうなんですね。 これで何とかなりそうです。 |
では、こんな感じですか。 ・横引き排煙ダクトは、 隣接した排煙区画の合計最大面積より計算 ・縦排煙ダクトは、最下階横引きダクトと 次の階横引きダクトの大きい方(を繰り返す) (ファン容量は、最大区画の2倍なので、たぶん 隣接2区画の排煙はまかなえるはずです) |
詳しい説明ありがとうございます。 これなら何とかなります。 ちょっと我儘な返信してすみませんでした。 |
おせっかいかも知れませんが >排煙風量計算のため なら、2区画同時解放の話ではないんでしょうか? それなら 1)通常は隣接する2区画 2)通常でない場合(ダクト系統が別)は同系統の最近区画 当たり前の話ですが・・・ 私が勘違いしているのかな? もっとも、隣接する2区画がみなさんの説明通りと云うことに異論はありませんが |
すみません、ありがとうございます。 一応何とかなったので大丈夫です。 たぶん内容としては同じだと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━