Page 2377 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼危険部屋内貯蔵所の空調設備 危険物の困ったさん 10/3/15(月) 22:47 ┗Re:危険部屋内貯蔵所の空調設備 u7 10/3/16(火) 0:26 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 危険部屋内貯蔵所の空調設備 ■名前 : 危険物の困ったさん ■日付 : 10/3/15(月) 22:47 -------------------------------------------------------------------------
指定数量が10倍以下の危険部屋内貯蔵所を、20℃から30℃に空調するように言われて困っています。危険物の基準では、天井はダメ、屋根は不燃の軽い鉄板とあり。 空調負荷がとてつもなく大きく、防爆対応の空調で室内空気を循環させても容量の大きな設備に必要になってしまいます。 ・建築的に、空調負荷を少なくする方法を、経験された方、居られませんか ・なにか、良い方法ありませんか 経験された事、教えください。 危険物の許可申請、建築確認申請が進まず困っています。お教えください |
日射負荷 なしですよね? 外皮負荷 断熱と遮熱 内部発熱負荷 なし?? 換気負荷 設計次第 そもそも空調負荷がとてつもなく大きいとは、いったい何が大きいんですか?? 外皮負荷とすれば、ダブル折板とか、壁も鋼板のサンドイッチパネルにするとか、あとは遮熱塗料。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━