Page    2399
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ガス給湯器の煙突ドラフト計算について  エンドウドラフト 10/4/24(土) 2:44
   ┣Re:ガス給湯器の煙突ドラフト計算について  kkawa 10/4/24(土) 23:49
   ┃  ┗Re:ガス給湯器の煙突ドラフト計算について  エンドウドラフト 10/4/25(日) 6:24
   ┗Re:ガス給湯器の煙突ドラフト計算について  しろべ 10/5/14(金) 9:57
      ┗Re:ガス給湯器の煙突ドラフト計算について  kkawa 10/5/14(金) 20:04

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ガス給湯器の煙突ドラフト計算について
 ■名前 : エンドウドラフト
 ■日付 : 10/4/24(土) 2:44
 -------------------------------------------------------------------------
   中庭があるマンションで中庭にガス給湯器の排気をしていますが、
現状は20号の追炊き式が設置してありますが、今回、大規模修繕工事で、
ガス給湯器の更新を検討していますが、新型の潜熱型(エコジョーズ)での
更新の場合、排気温度が既存のガス給湯器より低い為、中庭からの排気が
出来ない為、煙突を立て排気を抜く事を考えています。煙突の口径を
算出したいのですが、ドラフト計算が解りません。計算方法・計算式を
知っている方がいらっしゃいましたら、是非、ご伝授下さい。

マンションは5階建、各フロアに一台設置で一つの煙突に5本を入れたい。
ガス給湯器の排気径はφ100mmで排気温度は約60℃です。

                     宜しくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガス給湯器の煙突ドラフト計算について  ■名前 : kkawa  ■日付 : 10/4/24(土) 23:49  -------------------------------------------------------------------------
   煙道計算については、以下のような計算式があります。

Hc≧1/Aυ2x(V・Q/3,600)2乗x(0.02xl/ルートAυ+ 0.3xn+0.6)+2.0x(Pb-Zγ)
Hc :煙突の煙導接続口の中心から頂部までの高さm
Aυ :煙突の有効断面積m2
V :燃料の単位当りの廃ガス量
Q :燃料消費量Q=C・γοkg/h Nm3/h
C :標準燃焼量L/h
γο:液体燃料の比重量kg/h
l :ボイラーの煙突の煙導接続口の中心から頂部までの長さm
n :煙突の曲がりの数 ケ所
Pb :ボイラー内通風抵抗mmH2O Pb=Zγと仮定
Zγ :ボイラー送風機の通風力mmH2O

建築設備設計の計算書(国土交通省)編が、本屋さんにデテマス。
建築基準法上は、これで問題ありません。
全機運転で煙道口径した後、安全係数を掛ける事になりますが
これは不明です。(通風力と排気温度との間係式は知りません)
が以前、質疑回答(14030 でも示しましたように
この場合も、メーカーに計算書を作成させた後、ガス供給業者に
事故責任を取らせるため計算書なり契文措置等講じて置く事が、
設計者としては最低限必要でしょう。
安全第一です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガス給湯器の煙突ドラフト計算について  ■名前 : エンドウドラフト  ■日付 : 10/4/25(日) 6:24  -------------------------------------------------------------------------
   ご回答有難うございます。
早速、本屋に行って本を探してみます。

何せ、資料が少ないのでそちらの資料も
集めてみます。

簡易的な計算方法がある事を祈ります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガス給湯器の煙突ドラフト計算について  ■名前 : しろべ  ■日付 : 10/5/14(金) 9:57  -------------------------------------------------------------------------
   この件、ずっと気にかかっています。

更新によって排気温度が低くなる為に中庭に排気できなくなるという中庭と機器の設置状況がよくわかりません。

更新後計画は、屋外設置型のガス給湯機を排気延長して共用の煙突に接続しようとしているのでしょうか。
煙突に排気することを前提としたバーナーを持たない機器を煙突に接続するのは問題でしょう。

「ガス機器の設置基準及び実務指針」(通称黒本)にガス機器用の共用給排気ダクトとして、Uダクト、SEダクトの詳細が規定されていますが、これならよいのかも知れません。しかし本件に適用出来るでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ガス給湯器の煙突ドラフト計算について  ■名前 : kkawa  ■日付 : 10/5/14(金) 20:04  -------------------------------------------------------------------------
   煙突は、「建基法」「大気法」の関連法規を満足しなければいけません。
地盤面からの高さは9m以上、但し定格出力140.000kacl/h程度未満は
これによらなくてもよい(国交省住宅指発166号)。
煙突の計算式と、煙道の計算式は違います。

煙突を計画されているようなので、致し方ないのでは?

詳細に計算する場合
出口排ガス温度=製造者の提示する値(200~400℃)
煙道内排ガス平均温度計算式
煙突内排ガス平均温度計算式 が通風力計算で気になるところです。

機器メーカーか ガス業者に計算検討させましょう。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2399





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━