Page 2411 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼スーパーマーケットの熱負荷 海 10/6/13(日) 14:20 ┗Re:スーパーマーケットの熱負荷 裕次郎 10/6/15(火) 23:31 ┗Re:スーパーマーケットの熱負荷 海 10/6/17(木) 18:20 ─────────────────────────────────────── ■題名 : スーパーマーケットの熱負荷 ■名前 : 海 ■日付 : 10/6/13(日) 14:20 -------------------------------------------------------------------------
初めて投稿させていただきます。 スーパーマーケットの熱負荷を計算したいのですが、冷凍冷蔵ショーケースの冷気漏れをどのように考慮すればよいか、ご助言頂けませんでしょうか? ショーケースからの冷気漏れ量などが分かる参考資料などを教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。 |
今時の冷蔵・冷凍ケースは冷気漏れはほとんど無いと思って良いでしょう。 コンプレッサーの熱が出ることがありますので、そちらがメインです。 平米当たり125~150kcal/h、0.15~0.18kWで設計をしました。 それ以外に要素がある場合は、加算など必要ですが… 建築設備手帖にも空調負荷はでていました。 厨房、バックヤードはまた別です。 あくまでも概算で。 |
ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━