Page    2414
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼屋内消火栓等のポンプ室の設置基準  YOSHIKI 10/6/16(水) 11:47
   ┗Re:屋内消火栓等のポンプ室の設置基準  薪の山 10/6/17(木) 12:22
      ┗Re:屋内消火栓等のポンプ室の設置基準  YOSHIKI 10/6/20(日) 18:36

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 屋内消火栓等のポンプ室の設置基準
 ■名前 : YOSHIKI
 ■日付 : 10/6/16(水) 11:47
 -------------------------------------------------------------------------
   過去ログで、ポンプ室を屋内設置の場合は、専用不燃区画又は防火区画された室に設置する必要があります。と確認出来たのですが、建築基準法・消防法を調べたのですが何処に記載されているのでしょうか?
それと、換気扇の設置が必要など細かい規定があれば教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内消火栓等のポンプ室の設置基準  ■名前 : 薪の山  ■日付 : 10/6/17(木) 12:22  -------------------------------------------------------------------------
   東京都の場合ですが、
予防事務審査・検査基準に記述が有ります。
(第4章・第2節の第1:屋内消火栓設備のⅠ技術基準の最初のほうに)
・屋内にポンプを設ける場合は・・・不燃区画・・・された専用の室に設けること。
・ポンプを設ける室には・・・換気設備・・・設けること。(指導基準)
その他のことが記述されています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内消火栓等のポンプ室の設置基準  ■名前 : YOSHIKI  ■日付 : 10/6/20(日) 18:36  -------------------------------------------------------------------------
   納得致しました。
アドバイスありがとうございます!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2414





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━