Page 2415 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼テナントビルの排水管 かず 10/6/18(金) 15:15 ┗Re:テナントビルの排水管 裕次郎 10/6/19(土) 11:52 ┗Re:テナントビルの排水管 かず 10/6/20(日) 14:08 ┗Re:テナントビルの排水管 BM 10/6/21(月) 10:09 ┗Re:テナントビルの排水管 かず 10/6/21(月) 12:16 ─────────────────────────────────────── ■題名 : テナントビルの排水管 ■名前 : かず ■日付 : 10/6/18(金) 15:15 -------------------------------------------------------------------------
設計事務所にて設備設計を担当しています。現在、複合テナントビルの設計を担当していますが、上下階でテナント用途の異なる部分があり、下階の飲食テナントゾーンに上階の排水管が通る箇所が発生しています。衛生面を考慮すると、床上配管等で逃げることが望ましいと思いますが、調整が困難な箇所もあります。建築主と方針を協議するにあたり、法的な制約がないか調べています。関連法規に詳しい方は、どこを調べればよいか教えてください。 |
複合テナントビルと言うことは「賃貸」であると推測します。 天井への上階の露出配管はさわらないようにする以外には無いと思います。 |
裕次郎さん、返信ありがとうございます。ご回答にある「さわらないようにする」とは、既存の配管を盛替えないということでしょうか?現在、新築物件の設計であり、法的な制約がなければ下階に配管が露出することも止む無しなのかと、悩んでいるところです。その方面の法令に明るくないものですから。ご教示ください。 |
たぶん法的な制約はないと思います。 それよりも、メンテとか漏水時の損害賠償とか のためには、下階の天井配管は避けたほうが無難です。 用途がはっきりしませんが、飲食テナントビルでは 逆スラブ(梁下端にスラブ)にしてきました。 |
ご回答ありがとうございました。周りの人に聞いても法的制約はないような回答があり、「設計者の良心だ」との意見もありました。まずは、ベストな計画として提案したいと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━