Page    2419
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼パッケージ型消火設備について  よっしっしー 10/6/24(木) 16:41
   ┗Re:パッケージ型消火設備について  こてつ 10/6/24(木) 19:06
      ┗Re:パッケージ型消火設備について  よっしっしー 10/6/29(火) 18:49
         ┗Re:パッケージ型消火設備について  こてつ 10/6/30(水) 10:13
            ┗Re:パッケージ型消火設備について  よっしっしー 10/7/1(木) 19:51

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : パッケージ型消火設備について
 ■名前 : よっしっしー
 ■日付 : 10/6/24(木) 16:41
 -------------------------------------------------------------------------
   「火災の時煙が著しく充満する恐れのある場所以外に設置すること。」とありますが、東京消防庁ではこの文章に対して厳しい指導を頂いています。
この解釈の中で、排煙操作スイッチ付近とか出入口付近とか容易に見えるとかいろいろ指導されて、パッケージ消火設備を設置できず、屋内消火栓設備になる場合があります。
この解釈の資料を探しています。
どっか掲載しているところや、その内容を教えてく頂けないでしょうか。
宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パッケージ型消火設備について  ■名前 : こてつ  ■日付 : 10/6/24(木) 19:06  -------------------------------------------------------------------------
   消防予第258号平成16年12月24日の問12に記載があります。

http://ns2.fdma.go.jp/html/data/tuchi1612/pdf/161224yo258.pdf

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パッケージ型消火設備について  ■名前 : よっしっしー  ■日付 : 10/6/29(火) 18:49  -------------------------------------------------------------------------
   新潟市の火災予防条例では相当厳しい内容が解説されています。東京消防庁には詳しい運用指針等はありますか。?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パッケージ型消火設備について  ■名前 : こてつ  ■日付 : 10/6/30(水) 10:13  -------------------------------------------------------------------------
   東京消防庁のHPと予防事務審査・検査基準(東京消防庁監修)にはそれらしい記載が見当たりません。

なお、先のレス以外の通知がありました。

消防予第67号平成10年5月1日消防用設備等に係る執務資料の送付について(通知)の問8
http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1005/100501yo67.html

これ以上の情報は見つけられないので所轄消防へ問い合わせてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パッケージ型消火設備について  ■名前 : よっしっしー  ■日付 : 10/7/1(木) 19:51  -------------------------------------------------------------------------
   了解しました。
有難う御座います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2419





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━