 ▼器具排水負荷単位について素朴な疑問  りょうすけ 10/6/30(水) 13:52
   ┗Re:器具排水負荷単位について素朴な疑問  どんちゃん 10/6/30(水) 15:57
      ┗Re:器具排水負荷単位について素朴な疑問  りょうすけ 10/6/30(水) 18:48
         ┗Re:器具排水負荷単位について素朴な疑問  どんちゃん 10/6/30(水) 21:41
            ┗Re:器具排水負荷単位について素朴な疑問  りょうすけ 10/7/2(金) 15:48

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 器具排水負荷単位について素朴な疑問
 ■名前 : りょうすけ
 ■日付 : 10/6/30(水) 13:52
 -------------------------------------------------------------------------
   いつもお世話になります。
久しぶりにご質問させていただきます。
排水管の口径決定(器具排水負荷単位)で少し疑問があるのですが
教科書にのっているものは流し 掃除用、雑用・・・・とか
浴槽(洋風、和風)公衆用・・・・とか
洗濯機がのっていないとか
現在、普通の戸建て住宅で使う設備に対しての数字が私ではわかりません。
システムキッチン食器洗い機付き(?)洗面化粧台(1??)ユニットバス(??) 洗濯機パン(??)
上記の負荷単位っていくらなんでしょうか??
あと、1階平屋建ての場合は許容範囲の数字は排水横主管をみればよろしいのでしょうか??
この場合1/50の勾配で24もあるので65Aでいけると思うのですが・・。
こんな私の質問にお答えしていただける方、お願いします。
答えてくれると非常に助かります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:器具排水負荷単位について素朴な疑問  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 10/6/30(水) 15:57  -------------------------------------------------------------------------
   器具トラップサイズが不明ですが、

システムキッチン 3
洗面化粧台    1
ユニットバス   3
洗濯機パン    2
で宜しいかと。

雑排水だけなら65Aで十分です。
大便器が合流なら100Aをお勧めします。
75Aでも足りますが、通気やダッキング配管等を考慮するとコストは知れているのでサイズアップした方が良いですよ。
特に最近の大便器は超節水のため、瞬時流量は逆に増えている器具もありますので。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:器具排水負荷単位について素朴な疑問  ■名前 : りょうすけ  ■日付 : 10/6/30(水) 18:48  -------------------------------------------------------------------------
   お忙しい中、さっそくのご回答ありがとうございました。

質問に対して簡潔に答えて頂いて非常にうれしいです。

もし、わかればいつでも結構ですのでもう一つの質問にもお答えいただければ

うれしいです。(横主管・・・のところです。)

ありがとうございました!!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:器具排水負荷単位について素朴な疑問  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 10/6/30(水) 21:41  -------------------------------------------------------------------------
   横主管だけ考えれば大丈夫ですよ。
私が書いた配管サイズも横主管として書いてます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:器具排水負荷単位について素朴な疑問  ■名前 : りょうすけ  ■日付 : 10/7/2(金) 15:48  -------------------------------------------------------------------------
   さっそくのご回答ありがとうございます。

またまたつまらない疑問にお答えいただきありがとうございます。

昨日65Aにて配管してまいりました。

また何がございましたら、返答よろしくお願いいたします。