Page 242 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼R1(PT1)とは?? ととた 03/7/28(月) 11:47 ┗Re:R1(PT1)とは?? 六馬身 03/7/28(月) 16:23 ┗Re:R1(PT1)とは?? ととた 03/7/28(月) 17:58 ─────────────────────────────────────── ■題名 : R1(PT1)とは?? ■名前 : ととた ■日付 : 03/7/28(月) 11:47 -------------------------------------------------------------------------
いつも設計のはなしを活用させて頂いてます。 今回、私初心者なのですが、施工図を描く事になり 早速、機器仕様図を目を通したところ、 配管接続口のところの記述に、R1(PT1)おねじと書いてありました。 R1おねじは、25Aだということはわかるのですが、 PT1というのは何でしょうか? なにぶん初心者なもので、どなたかお教えください。 よろしくお願いします。 |
管施工に関する基本事項です。 判らなければ、規格から調べるのが本筋でしょう。 一つ一つ調べてから作成する施工計画書や施工要領書は、単なるコピーとは全く 違います。施工指示が的確になります。これをやらないと、経験も当然ひ弱な ものになります。 なにやら説教くさいですが、この姿勢が一番大切と信じております。 JIS規格 管用("くだよう"と呼ぶ) 管用テーパねじ(Taper Pipe Threads) JIS-B-0203 メートルねじとの相違点 ねじ山の角度が、メートルねじの60゜に対して、55゜になっている 気密性を高めるために、ねじ全体が、1/16テーパになっている 管用テーパおねじ(R) …PT ●要するに同じことをいっています。 管用テーパめねじ(Rc)…PT 管用平行めねじ (Rp)…PS 管用平行ねじ(Parallel Pipe Threads) JIS-B-0202 管用平行おねじ(G) …PF 例 G1A,G1B(A,Bは寸法精度による等級) 管用平行めねじ(G) …PF ※この中の管用平行めねじ(Rp)は、管用テーパおねじに対してのみ使用する 平行ねじで、管用平行ねじ(JIS B 0202)に規定されている平行めねじとは 寸法許容差が全く違う。(気密性を重視しているため) |
ご丁寧にありがとうございます。 初心者なものですので、右も左もわからない状態です。 これからはもう少し勉強及び、調査してから投稿いたします。 申し訳ございませんでした。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━