Page 2444 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排煙設備について サイクロップス 10/8/20(金) 19:46 ┗Re:排煙設備について masa 10/8/21(土) 12:15 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排煙設備について ■名前 : サイクロップス ■日付 : 10/8/20(金) 19:46 -------------------------------------------------------------------------
排煙設備について聞きたい事があります。 現状パチンコ屋でB1Fに排煙設備があります。 そのパチンコ屋からカラオケを作る際、 各カラオケルーム(8部屋)に排煙口を設けなければならない と聞きました。 カラオケルームは防火区画処理をします。 その際、各カラオケルームは 1m2→1m3/min (例 カラオケルームA 5m2=5m3/min) の排煙風量と考えて良いのでしょうか? 教えて下さい。 宜しく御願いします。 |
1m3/u・minで間違いありません。 ただし、最大排煙区画に対して極端に区画面積が少ない場合は、同時開放を考慮くする必要があります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━