Page 2450 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼キュービクル保有距離 電気屋シン 10/8/27(金) 8:07 ┗Re:キュービクル保有距離 綿菜 10/8/27(金) 13:17 ┣Re:キュービクル保有距離 kojima 10/8/29(日) 16:00 ┗Re:キュービクル保有距離 綿菜 10/8/31(火) 8:27 ─────────────────────────────────────── ■題名 : キュービクル保有距離 ■名前 : 電気屋シン ■日付 : 10/8/27(金) 8:07 -------------------------------------------------------------------------
今回、某国の機関の仕事で屋外キュービクルを設置するのですが、敷地が非常に狭いうえ、フェンスまで設置しなくてはなりません。保有距離というのはフェンスとキュービクル間も確保しなくてはならないのでしょうか?誰か教えてください。 |
電気屋の綿菜です。 「某国の機関の仕事」という事ですので、 その国の基準に従ってください。 ところで、「保有距離」って何ですか? 「保守間隔」や「離隔距離」等でしたら判りますが。 |
>ところで、「保有距離」って何ですか? >「保守間隔」や「離隔距離」等でしたら判りますが。 「保有距離」は、よく使いますよ。 条文としては、 点検及び整備に支障のない距離を保つこと。(保有すること) キュービクルの場合は、一般に操作面1.2m以上、点検面0.6m以上。 遮断器の引き出しスペース等が必要な場合はそれを考慮する。 |
kojimaさん 「保有距離」という言葉、今ネットで見ると使われているようですね。 失礼致しました。 ただ、 ・「当会議室のルール」をお読み下さい。違反事項がありますよ。 ・書かれている寸法は、日本国内の事では? 質問者様は「某国」の基準を求められています。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━