Page    2452
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼熱源と付属機器の温度差  SIRO 10/9/17(金) 20:44
   ┗Re:熱源と付属機器の温度差  takumi 10/9/25(土) 8:55
      ┗Re:熱源と付属機器の温度差  SIRO 10/9/28(火) 12:25
         ┗Re:熱源と付属機器の温度差  takumi 10/9/28(火) 19:08
            ┗Re:熱源と付属機器の温度差  SIRO 10/9/29(水) 15:01

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 熱源と付属機器の温度差
 ■名前 : SIRO
 ■日付 : 10/9/17(金) 20:44
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして。
現在真空式の温水ヒーターにより、床暖房と融雪をするにあたり、
機器の選定における不明点があります。
計算からボイラーの必要能力はわかるのですが、
メーカーカタログによると、暖房(60℃~80℃)465KWとなっています。
その場合60℃~80℃の間で温水を供給(例えば70℃)できるのですか?

その他プレート熱交換器を設置する予定ですが、
その場合の温度差はどのように決めているのでしょうか。
例えば 必要能力 100KWとした場合は
 一次側流量 144L/min(70→60℃) →供給温度から取得する温度差分の熱量
 二次側流量 287L/min(35→30℃) →不明???
のようになると思いますが、この温度差はどのように決めるのでしょうか?
一次側はボイラーの供給温度から温度差分の熱量をとると思います。
二次側の温度差は床暖、融雪、FCU等によって違うのでしょうか?
またその決定法の考え方があるのでしょうか

長文になりましたが、何卒よろしくお願いします。  

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:熱源と付属機器の温度差  ■名前 : takumi  ■日付 : 10/9/25(土) 8:55  -------------------------------------------------------------------------
   二次側の温度差は、プレート熱交換器と二次側機器の仕様を
見て決定するものだと思います。
(それぞれのコイルの使用可能な温度差)

エアハンのカタログなんかをみると、コイル温度差と冷温水流量の関係
を示した表があると思います。ボイラーでも熱交でもあると思いますよ。

二次側機器の使用温度差を大きくとると、ポンプ容量や配管サイズを
小さくする事ができますので、可能な範囲で大きくとったほうがいいと
思います。ただ、機器の下限流量には注意したほうがいいと思います。

二次側機器それぞれの使用温度差が異なる場合は、還り温度をそろえる
ために、おおもとの往管と還管にバイパス管が必要になります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:熱源と付属機器の温度差  ■名前 : SIRO  ■日付 : 10/9/28(火) 12:25  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。
やはり二次側機器のコイルの温度範囲で設定するのですね。
一次側のボイラーの考え方は合っていますでしょうか?
又、2次側のコイルの温度差が例えば17℃~5℃とあったとして、
12℃→7℃の5℃差等で決定してもいいのでしょうか?
よろしくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:熱源と付属機器の温度差  ■名前 : takumi  ■日付 : 10/9/28(火) 19:08  -------------------------------------------------------------------------
   ボイラー等、機器仕様についてはメーカーさんに
聞いた方がいいと思います。

・必要な加熱能力は、○○kW。
・往きは○○℃、還りは○○℃で使用したい。
・流量は、○○L/minになるの?

みたいな感じで。

熱交とかも、機器仕様、使用条件をメーカーさんに
一応確認しておいたほうが良いのではないでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:熱源と付属機器の温度差  ■名前 : SIRO  ■日付 : 10/9/29(水) 15:01  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。
メーカーの方に確認してみます。
どうも有難うございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2452





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━