Page 2456 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼温水循環系統の安全弁 淺乃 10/10/7(木) 10:41 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 温水循環系統の安全弁 ■名前 : 淺乃 ■日付 : 10/10/7(木) 10:41 -------------------------------------------------------------------------
いつもお世話になっております。 現在、これから施工予定の物件について設計図内容の確認をしております。 その中の、ファンコンベクターの温水循環回路について、ポンプや膨張タンクをチェックしていたところ少々気になる点がありました。 回路の構成としては、 プレート熱交→(逃がし弁)→循環ポンプ(揚程33m)→ファンコンベクター→(膨張タンク)→(補給水)→プレート熱交 という順になっております。 また、補給水圧力が0.06Mpa、膨張タンクの最高使用圧力が0.2MPa、プレート熱交の最高使用圧力が0.78MPaと記載されております。 ここで、安全弁のセット圧力はプレート熱交にあわせれば良いのかと思ったのですが、そうすると膨張タンクの最高使用圧力との関係や、そもそも33mの循環ポンプが設置される系統に0.2MPaまでの膨張タンクが選定されているのも問題があるような気もしてきました。 こういった圧力の考え方について、何かアドバイスを頂けませんでしょうか。 よろしくお願いします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━