Page 2463 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼引込み線切替について さすけ! 10/9/8(水) 19:03 ┗Re:引込み線切替について makukiti 10/9/8(水) 23:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 引込み線切替について ■名前 : さすけ! ■日付 : 10/9/8(水) 19:03 -------------------------------------------------------------------------
この度灯油ボイラーから電気温水器に燃転をすることになったのですが 電気の引込み線の変更で現在引込み架空線をDV3.2mmで引込み線をSV3.2mmで既設配線されており幹線40AのELBで受けています。 電気温水器は小容量の200L(2.4KW)設置予定です。架空線はそのままで引込み線だけをSV14sqに変えようと思います。その場合の架空線と引込み線は異径引込みスリーブで行おうと思うのですが他に切替施工があればご教授ください。 |
SV3.2mm-3Cで1φ3Wで受電して40Aのブレーカーなら 40A×200V=8,000VA(W) SVの許容電流の資料が手元に無いのでIVで仮に考えても40A程度は流せます。 と言う事は2,400W÷200V=12Aですから理屈の上では他に大きな使用機器が無ければそのまんまでも問題無いって感じですね。 引き込みからという事でしたら電力会社に相談すれば明確に答えてくれると思いますよ。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━