Page 2501 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼地域冷暖房熱源でヒートポンプ空調 裕次郎 11/1/20(木) 3:34 ┗Re:地域冷暖房熱源でヒートポンプ空調 umax 11/1/20(木) 4:57 ┗Re:地域冷暖房熱源でヒートポンプ空調 裕次郎 11/1/20(木) 10:48 ┗Re:地域冷暖房熱源でヒートポンプ空調 umax 11/1/21(金) 4:32 ┗Re:地域冷暖房熱源でヒートポンプ空調 裕次郎 11/1/21(金) 6:49 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 地域冷暖房熱源でヒートポンプ空調 ■名前 : 裕次郎 ■日付 : 11/1/20(木) 3:34 -------------------------------------------------------------------------
地域冷暖房より、 冷水 6℃→13℃ 蒸気 0.73MPa~0.83MPa 凝縮水還り60℃ の供給を受ける建物で、水熱源による水冷ヒートポンプによる各階個別空調をしようとしています。 水冷ヒートポンプの必要水温は15~45℃なのですが、この場合、蒸気を熱交換して温水を作り、冷水を利用して、温度調整の上、いわゆる「冷却水」扱いとして利用は可能なものでしょうか? 現状は、各階に蒸気・冷水を廻して、AHUを設置、VAVを用いてダクトを振り回している状況です。 AHUからファンコイルへの変更でなく、冷媒管を廻す空冷方式(ビルマル)への変更が出来れば、ダクト工事が大幅に減り、工期の短縮が図れそうなのですが・・・ 熱源供給~ヒートポンプの間のアイデアが、まとまらないので、どなたかお知恵を貸して下さい。 |
裕次郎さん追加で教えてください。 地冷の冷水は、ブリードイン方式ですか? 既設の冷水配管は更新予定ですか? 建物の規模(空調機台数)はどの程度ですか? |
冷水は、直接接続方式です。 冷水配管の更新(各階へのメイン立て系統)の更新は予定しています。 建物は地上8階地下1階。8000平米程度。 各階の空調面積は700平米ほどあります。 (オフィスビルです) |
まず、更新予定の冷水管を冷却水配管としてを先行で配管する。 上記配管経路内に冷水用及び蒸気用熱交を設置し、地冷を用いて 冷却水温度のコントロールを行う。(冷却塔は設置出来ないのですよね) 以上でどうでしょう。 ということがうまく出来ない建物なのでしょうか。 実は、私も似たようなことを考えてまして、続きが非常に気になります。 今後の展開教えてください。 |
umaxさん ありがとうございます。 冷水と熱交換器を使って、冷却塔代わりに使えそうですね。 蒸気配管は、温度調節用に併用出来そうです。 どれくらいの熱交換が必要なのか、供給される熱源で間に合うのか検討してみたいと思います。 外出中も、車を運転していてもどうすればいいのか悩んでいたので、光明が差したような気がします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━