Page    2519
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼雨水排水能力について  けんちく太郎 11/3/9(水) 13:11
   ┣Re:雨水排水能力について  けんちく太郎 11/3/9(水) 13:47
   ┣Re:雨水排水能力について  kamise55 11/3/9(水) 16:23
   ┃  ┗Re:雨水排水能力について  kamise55 11/3/9(水) 16:37
   ┗Re:雨水排水能力について  こてつ 11/3/9(水) 18:28
      ┗Re:雨水排水能力について  けんちく太郎 11/3/10(木) 13:08
         ┗Re:雨水排水能力について  こてつ 11/3/10(木) 14:34
            ┣Re:雨水排水能力について  けんちく太郎 11/3/10(木) 15:22
            ┗Re:雨水排水能力について  けんちく太郎 11/3/10(木) 20:25
               ┗Re:雨水排水能力について  こてつ 11/3/11(金) 9:49

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 雨水排水能力について
 ■名前 : けんちく太郎
 ■日付 : 11/3/9(水) 13:11
 -------------------------------------------------------------------------
   外部雨水埋設管の排水能力についてお尋ね
します
マンションで屋上からの排水量は分かって
いるのですがその水量を現状の埋設管で
排水可能か、数値で出したいのですが・・・

条件
雨水強度 120mm/h 屋根面積660m2で
排水量 22ℓ/秒
埋設配管 VP150  20m
排水勾配 1/150の場合
排水能力は可能ですか

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:雨水排水能力について  ■名前 : けんちく太郎  ■日付 : 11/3/9(水) 13:47  -------------------------------------------------------------------------
   排水量は
22リットルです
すいません

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:雨水排水能力について  ■名前 : kamise55  ■日付 : 11/3/9(水) 16:23  -------------------------------------------------------------------------
   平成21年の茶本P599によると
雨水横走菅の菅径によると
150で1/150ならば最大屋根面積は552㎡です。
ただし雨量は、100mm/hのときです。
雨水強度120ならば552×100÷120=460㎡になります。
参考までに。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:雨水排水能力について  ■名前 : kamise55  ■日付 : 11/3/9(水) 16:37  -------------------------------------------------------------------------
   すいません。間違いです。
排水ピットから雨水をポンプアップ排水するときの、菅径です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:雨水排水能力について  ■名前 : こてつ  ■日付 : 11/3/9(水) 18:28  -------------------------------------------------------------------------
   ダメです。VP200になります。

こちらの「塩ビ管流量計算書」でチェックしてみて下さい。
http://www.sitomi-office.jp/down.htm

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:雨水排水能力について  ■名前 : けんちく太郎  ■日付 : 11/3/10(木) 13:08  -------------------------------------------------------------------------
   有難うございます
すいません 少しお聞きします
設計条件
粗度係数は塩ビ管のどのサイズも同じですか
水路勾配 0.300%とは勾配にするといくつでしょうか
流出量  22ℓ/秒をm3/hに換算するといくつでしょうか
余裕率  80%とありますがこの数値設定はどういう意味でしょうか
変な質問で申し訳ありません

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:雨水排水能力について  ■名前 : こてつ  ■日付 : 11/3/10(木) 14:34  -------------------------------------------------------------------------
   粗度係数は表面の平滑度で、塩ビ管は全て0.01です。ヒューム管は0.013です。

水路勾配の0.300%とは3/1000です。

流出量22リットル/秒は1000リットルが1m3なので、
22×3600÷1000=79.2m3/hです。

余裕率は80%とは、満流の80%分の水量で管径を選定するということです。
満流に対して20%の余裕があるとうことです。
通常、土木の排水設計では80%とか、90%とかをみるようです。
但し、建築設備では、必ずしもみる必要はありません。

それよりも降雨強度と流下時間の設定が、その地方自治体によって異なりますので、そちらのほうがきいてきますよ。
雨水強度120mm/hとありますが、過剰ではないですか。
よく調べたほうがいいですよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:雨水排水能力について  ■名前 : けんちく太郎  ■日付 : 11/3/10(木) 15:22  -------------------------------------------------------------------------
   早速のご返事ありがとうございます
降雨量については再度調べてみます
なかなか排水設備関係も奥が深いですね・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:雨水排水能力について  ■名前 : けんちく太郎  ■日付 : 11/3/10(木) 20:25  -------------------------------------------------------------------------
   何度も申し訳ございません
ヒント頂きやってみたもののすべてNGが出ます
条件
  降雨強度 90mm
  屋根面積 10m2の場合 排水すべき水量0.25リットル 秒
  
  種類 VP150
  内径 0.148
  粗度 0.010
  勾配 1.0%
  水量 0.9m3
  余裕率 80%
 これでNGとなります。なぜでしょう・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:雨水排水能力について  ■名前 : こてつ  ■日付 : 11/3/11(金) 9:49  -------------------------------------------------------------------------
   流出量Qの単位はm3/sです。(m3/hではありません)
水量0.25リットル/秒であれば、エクセルの表に入力する水量Qは0.9ではなく、0.00025となります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2519





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━