Page    2523
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼膨張タンクの封入圧力について  コリンチャン 11/3/23(水) 21:58
   ┗Re:膨張タンクの封入圧力について  tamatyan 11/3/24(木) 10:25
      ┗Re:膨張タンクの封入圧力について  コリンチャン 11/3/26(土) 18:00

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 膨張タンクの封入圧力について
 ■名前 : コリンチャン
 ■日付 : 11/3/23(水) 21:58
 -------------------------------------------------------------------------
   冷温水配管工事を始めて間もないものです。
先日、床暖房を納入しました。熱源は、密閉式のヒートポンプ熱源です。
使用している循環液は、不凍液を使用しています。

お聞きするのも大変お恥ずかしいことなのですが、
密閉膨張タンク容量算定の際に、下記の計算式にて
算定をしました。

しかし、算定の際に誤って、P2の数値を密閉膨張タンクの
安全弁のセット圧では無く、膨張タンクの最高使用圧力にて、
算定を行ってしまいました。

納品後に現場で水切れエラーを頻繁に起こすので、再度、確認した際に
分かりました。

システム水量は180L程あり、P2の数値が274Kpaであれば足りるのですが、
安全弁のセット圧の95KPaでは、全く足りていない状態です。

対応策として、膨張タンクを所定のものに変えることが最善策なのでしょうが、
仮にP1の封入圧力を調整して、50KPaから15KPaまで下げれば計算上は、
足りるのですが、そのような対処方法は問題ないでしょうか?

以下、計算式です。

V=ε・G/1-P1+98/1-P2+98 

V:密閉膨張タンク総容量
ε:循環液膨張率
G:システム全水量
P1:密閉膨張タンクの充填圧(KPa)
P2:密閉膨張タンクにかかる最高圧(KPa)(通常は安全弁のセット圧)

膨張タンク仕様
封入圧力:49Kpa
最高仕様圧力:274Kpa
膨張吸収量:2.5L
タンク容量:12L

安全弁のセット圧:95Kpa

以上です。
宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:膨張タンクの封入圧力について  ■名前 : tamatyan  ■日付 : 11/3/24(木) 10:25  -------------------------------------------------------------------------
    おっしゃってる意味がよくわかりません。
 
 循環水の圧力はどの程度ですか。タンクの封入圧力をこれより下げると常時膨張した状態になり、実際に膨張した分を吸収できなくなると思います。
 安全弁があれば補給水が必要なはずですが、不足した循環水を補う設備はないのですか。
 安全弁の設定値以上の循環水圧力があるのならば、それを下げてやる方法を採らなければ熱源機器はもちろんシステム全体の安全が保てないと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:膨張タンクの封入圧力について  ■名前 : コリンチャン  ■日付 : 11/3/26(土) 18:00  -------------------------------------------------------------------------
   ご返答ありがとうございました。

循環水の圧力を見込むのが抜けておりました。
ちなみに、循環水の圧力は0.05MPaです。
0.05Mpaで循環液を張った場合に、0.05Mpa以下に封入圧力を
下げると、膨張タンクに循環液が入り、膨張タンクの機能を果たさないという
ことでございますね。
また、補給システムは有りませんので、水切れが発生をしますと、
圧送ポンプを持って、現場にて水張りを行わないといけません。

安全弁の交換か、膨張タンクの交換で対応したいと思います。

ありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2523





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━