Page    2524
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼埋設配管の離隔について  排水小僧 11/3/25(金) 17:23
   ┗Re:埋設配管の離隔について  kamise55 11/3/28(月) 10:39

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 埋設配管の離隔について
 ■名前 : 排水小僧
 ■日付 : 11/3/25(金) 17:23
 -------------------------------------------------------------------------
   初めて質問させていただきます。私は現在、設備工事業者で働いているものです。現在、地方公共団体発注の学校校舎大規模改修工事の現場代理人をしています。そこで、排水管と給水管の埋設配管における離隔距離について質問させていただきます。共通仕様書によると、一般的に離隔は水平距離で500mm以上となっているとおもいます。しかし、敷地が狭い所などは上下に配管せざるをえない所が発生しています。この場合は、垂直距離もしくは斜距離で500mm以上を確保すればよろしいのでしょうか?この場合、排水管の上に給水管を配管する事となっていると思いますが、排水桝立管も排水管と見なされるのでしょうか?未熟者で申し訳ございませんがアドバイス等頂ければ在り難いと思っています。宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:埋設配管の離隔について  ■名前 : kamise55  ■日付 : 11/3/28(月) 10:39  -------------------------------------------------------------------------
   敷地が狭いわけですので、仕様書どうりにはいかないと考えます。
工事監理者又は役所の担当者と協議されてはいかがでしょうか。
参考にしてください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2524





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━