Page    2533
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ファンのインバータ制御時の消費電力  技術士アクセル 11/3/19(土) 20:15
   ┣Re:ファンのインバータ制御時の消費電力  105号室 11/3/22(火) 16:07
   ┣Re:ファンのインバータ制御時の消費電力  tamatyan 11/3/22(火) 18:27
   ┗Re:ファンのインバータ制御時の消費電力  てけと 11/4/5(火) 23:35

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ファンのインバータ制御時の消費電力
 ■名前 : 技術士アクセル
 ■日付 : 11/3/19(土) 20:15
 -------------------------------------------------------------------------
   今、客先に提出する省エネ提案書の作成中で、以下の疑問を持ちました。
ファンのインバター制御時の消費電力の算出方法についてです。

風量100%のときの消費電力が7.5kWのファンを、
インバータ制御にて50%の風量で運転したときの消費電力は、
インバータ効率を95%とすると、

7.5×0.5×0.5×0.5÷0.95=0.987kW

という計算でよいのでしょうか?

運転周波数や風量が違えば、電動機効率やファン効率が変わってくる
のではないかと思うのですがいかがでしょうか?

電動機効率やファン効率が変わるのか否か、
計算にて考慮するの否か、
また、考慮するとしたらどような値を通常しようするのか?

教えてください。よろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ファンのインバータ制御時の消費電力  ■名前 : 105号室  ■日付 : 11/3/22(火) 16:07  -------------------------------------------------------------------------
   ああ、そうですね。そういう省エネ提案書を見たことがあります。
ウチのマンションの駐車場の排気ファンで。
回転数を半分にすると風量は半分、圧力は四分の一になり動力は八分の一になるそうです。
ファン高率やモータ高率が変化するとしてもそうたいしたことはないという説明でした。
でもその時に別の理事が圧力四分の一では排気口に逆風が当たっているときに排気できなくなるだろうっていいました。
結局その提案は採択しませんでしたね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ファンのインバータ制御時の消費電力  ■名前 : tamatyan  ■日付 : 11/3/22(火) 18:27  -------------------------------------------------------------------------
    風量は電動機の回転数に比例します。そして、消費電力は電動機の回転数の3乗に比例しますが、インバーターの電力変換損失による消費電力がありますので(つまり効率になると思います)これを考慮に入れて計算したらいいかと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ファンのインバータ制御時の消費電力  ■名前 : てけと  ■日付 : 11/4/5(火) 23:35  -------------------------------------------------------------------------
   ファン効率、電動機効率、インバータ効率を
時刻別などの負荷に応じて考慮していくとたいへんな計算になります。
研究報告書のレベルではやったことありますが、
正確な効率曲線などがないと計算できないので
省エネの提案書レベルではエイヤで計算しています。
精度のよい計算は難しいので提案書に計算の仕方や使った仮定を
明らかにしておけばよいのではないでしょうか。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2533





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━