Page    2563
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼屋内プール AHU選定について  tata 11/5/24(火) 16:58
   ┣Re:屋内プール AHU選定について  isamu 11/5/25(水) 19:31
   ┗Re:屋内プール AHU選定について  パキラ 11/5/25(水) 23:59
      ┗Re:屋内プール AHU選定について  tata 11/5/26(木) 9:54
         ┗Re:屋内プール AHU選定について  kkawa 11/5/26(木) 21:29

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 屋内プール AHU選定について
 ■名前 : tata
 ■日付 : 11/5/24(火) 16:58
 -------------------------------------------------------------------------
   tataです。

私は設備設計2年目です。

業務でわからないことがあり、過去ログも拝見したのですが、
合致したものが分からないほどの素人です。
どなたかご教授頂ければ、幸いです。

現在、屋内プールのAHUの設計をしています。
AHUは、暖房のみ。中間期は外気導入のみとしています。

現在わかる設計条件は以下の通りです。
・屋外温湿度 2℃ 30%
・屋内条件  30℃ 50%

・プール室面積 2200㎡ 内)プール面積1300㎡ 床暖あり
・天高さ 6.0m
・プール水温 28℃

・循環風量 533800m3/h 内)外気7500m3/h
・顕熱交換器 50%仮

以上の条件で、AHUを設計したい場合、下記のものがわかればよいのでしょうか?
・加熱能力
・温水量

ちなみに、プールの構造体負荷を計算したところ、83W/㎡でした。

ほんとに素人で、他の情報として何がなければいけないか、お教えください。

よろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内プール AHU選定について  ■名前 : isamu  ■日付 : 11/5/25(水) 19:31  -------------------------------------------------------------------------
   質問を読んで、加熱能力、温水量をの計算が解らないのでは無く、
AHUの仕様の項目を聞いておられると判断しました。

型式(横形、縦形) 風量、 静圧、 加熱能力、 供給温水量、温度
吸込み空気条件、給気温度条件、フイルターの種類、防振の程度 等を
図面には記入します。
質問文を読みますと、循環さすとありますが、塩素濃度の高い 空気を
AHUに循環さすのは、問題です。全外気方式が普通では?

又、給気風量 が おかしいのでは(計算間違いではないですか)
 給気温度は何度で考えていますか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内プール AHU選定について  ■名前 : パキラ  ■日付 : 11/5/25(水) 23:59  -------------------------------------------------------------------------
   AHUの選定以前なのですが、この条件で屋内プールの空調設計をすれば実務的
に失敗する可能性が高いです。
isamuさんも指摘されていますが循環風量は間違いなくおかしいですね。
循環回数40回はいくらなんでもあり得ないと思います。
AHUはプール仕様もありますので具体的な仕様はメーカーに問い合わせしてください。
それに最近のプールは殺菌で塩素を使用しないプールもありますから。
室温と水温の差も経験的に2℃では足りないように思います。
プールから上がった人が寒さを感じてしまいますよ。
屋内プール室で湿度を50%にしようとしたらとんでもない設備がいりそう・・・。
会社の諸先輩方に相談されることをお勧めします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内プール AHU選定について  ■名前 : tata  ■日付 : 11/5/26(木) 9:54  -------------------------------------------------------------------------
   tataです。

なにか根本的に間違っているようですね。
前回の投稿に記載した数値は、ご指摘の通り誤りでした。
確認し、先輩に聞いてみます。

今後の知識として以下のことをお伺いしてもよろしいでしょうか。
1.既往物件で、同様の屋内プールでAHUで循環させているものがありました。
 その際は、夏期:循環風量10回/h(内、外気量1.5回程度)
      中間期:循環風量10回/h(内、外気量5回程度、熱交換なし)
      別途、天井内に給排気ファン設置(換気回数1回程度)
      また、自動制御で、強制換気をしていて、その際は、AHUへのRA
      は0となるようダクトルート、ダンパー制御を行っていました。

 そもそも、空調時、AHUへのRAをとることは問題のでしょうか。
 塩素濃度から割り出される必要風量は微々たるものなのですが、その場合でも
 一般的には全外気方式をとるものなのでしょうか。

2. 水泳プール総合ハンドブック 社団法人プールアメニティ施設協会
  では、競泳用ブールの水温:25~28℃程度
     プールサイド:30℃以上
     床暖房のある場合は、温風暖房よりも2~3℃低くてもよい
     ようである
  との、記載があり、室温設定を30℃と仮定しているのですが、
  一般的な、プール水温と室温との差は、どの程度とるものなのでしょうか。

長々とした文章であり、かつ、乱雑に質問を列記してしまいました。
申し訳ありません。

皆様、ご鞭撻の程、よろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内プール AHU選定について  ■名前 : kkawa  ■日付 : 11/5/26(木) 21:29  -------------------------------------------------------------------------
   官庁物件の温水プールでしたら、
床暖+ファンコンベクタ+有圧扇くらいで合格ですが、
AHU+ダクトとなると当然、SUSですね。
まず、最初に物件のグレードが知りたいですね。

それと、近頃地震が多発してますが、
吊天井が落下しているのをよくテレビで観ますが
CATWALKなんか有るんでしょうか。

オーナーの懐具合とか、安心安全な計画も気になるとこですね。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2563





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━