Page    2568
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼配管サポートについて  あき 11/6/6(月) 12:04
   ┗Re:配管サポートについて  こてつ 11/6/8(水) 11:55

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 配管サポートについて
 ■名前 : あき
 ■日付 : 11/6/6(月) 12:04
 -------------------------------------------------------------------------
   設備関係の設計を初めて間もない初心者です。
基本的なことだと思うのですが教えて頂きたいです。

配管サポートの取付けに使用するアンカーについてですが
ある後施工アンカーのカタログをもらい(引張最大荷重、せん断最大荷重が書いてある)
このアンカーを使って問題ないか検討しなければなりません。

これまで機器(ポンプや盤等)の耐震計算はやったことがあるのですが
配管サポートについてはやったことがありません。

「建築設備耐震設計・施工指針 2005年版」を見ているのですが
P303の表5.11-1に書いてある計算で
引張力とせん断力を計算して
その値よりもカタログに書いてある引張最大荷重・せん断最大荷重が
大きければ問題ないと言えるのでしょうか。

宜しくおねがいします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:配管サポートについて  ■名前 : こてつ  ■日付 : 11/6/8(水) 11:55  -------------------------------------------------------------------------
   最大荷重ではなく許容荷重で選定してください。

以下のQ6-3を参照
 ↓
https://www.sanko-techno.co.jp/products/qa.php

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2568





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━