Page 2568 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼配管サポートについて あき 11/6/6(月) 12:04 ┗Re:配管サポートについて こてつ 11/6/8(水) 11:55 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 配管サポートについて ■名前 : あき ■日付 : 11/6/6(月) 12:04 -------------------------------------------------------------------------
設備関係の設計を初めて間もない初心者です。 基本的なことだと思うのですが教えて頂きたいです。 配管サポートの取付けに使用するアンカーについてですが ある後施工アンカーのカタログをもらい(引張最大荷重、せん断最大荷重が書いてある) このアンカーを使って問題ないか検討しなければなりません。 これまで機器(ポンプや盤等)の耐震計算はやったことがあるのですが 配管サポートについてはやったことがありません。 「建築設備耐震設計・施工指針 2005年版」を見ているのですが P303の表5.11-1に書いてある計算で 引張力とせん断力を計算して その値よりもカタログに書いてある引張最大荷重・せん断最大荷重が 大きければ問題ないと言えるのでしょうか。 宜しくおねがいします。 |
最大荷重ではなく許容荷重で選定してください。 以下のQ6−3を参照 ↓ https://www.sanko-techno.co.jp/products/qa.php |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━