Page    2569
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼エアコンの除湿量の求め方について  大ちゃんパパ 11/6/3(金) 15:08
   ┗Re:エアコンの除湿量の求め方について  クロダイ 11/6/10(金) 8:49
      ┗Re:エアコンの除湿量の求め方について  ぴーかぶー 11/6/10(金) 13:39

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : エアコンの除湿量の求め方について
 ■名前 : 大ちゃんパパ
 ■日付 : 11/6/3(金) 15:08
 -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは、あるエアコンが設置されいる部屋に除湿機を設置しようと思いますが今設置しているエアコンの除湿量がしりたくて投稿致します。
冷房定格能力 22.4kW 風量 23m3/min です。
よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコンの除湿量の求め方について  ■名前 : クロダイ  ■日付 : 11/6/10(金) 8:49  -------------------------------------------------------------------------
   あなたの質問には
答えられないと思いますので
下記について勉強してみて下さい。
湿り空気線図の見方と空調の本

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコンの除湿量の求め方について  ■名前 : ぴーかぶー  ■日付 : 11/6/10(金) 13:39  -------------------------------------------------------------------------
   詳しくは分からないですが
数字だけでみると
(22.4kW×3600)/(1.2×23×60)≒48.7kJ/kg
夏場33℃60%RHから冷却すれば(空気千図で線を引張ります)
露点温度12℃DPくらいなんで(低いので風量が少なすぎる?)
絶対湿度0.0190→0.0084 (kg/kg)くらい
上記の差は0.0106kg/kgです。
1.2×23×60×0.0106≒17.6(kg/h)=17.6(L/h)=0.293(L/min)
ってところでしょうか。

スタートのポイント・コイルなど条件で変わりますので、
厳密に言うなら
クロダイさんが書いたとおり自分で調べるしかないと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2569





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━