Page 2570 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼水道直結型スプリンクラーについて トミー 11/6/2(木) 9:13 ┗Re:水道直結型スプリンクラーについて 九州の設備屋 11/6/10(金) 18:52 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 水道直結型スプリンクラーについて ■名前 : トミー ■日付 : 11/6/2(木) 9:13 -------------------------------------------------------------------------
いつもお世話になっております。 前回は監督さんとして質問しましたが、あれから営業兼積算部に部署異動になりました 今回は営業先でちょっと質問されたので、またみなさんのお知恵を拝借したく思います。 この間ある建設会社を訪問したのですが、 題名にあるように従来の水槽+加圧ポンプのSPではなく、水道管直結のSPでしたいのですが、施工のしやすさやコスト面では何か変わりますか?と聞かれました。 実際SPの施工は見たことがないため、情けない話ですが会社に持ち帰らせてくださいとしか言えず、また社長に報告したところ資料は集めてくださったのですが後は自分で何とかしろ的な雰囲気です。 ネットで検索してみたり 過去ログも見てみましたがさっぱりです。 漠然としたお答えでも構わないのですが やはり違ってくるものなのでしょうか? どうぞ宜しくお願いいたします |
そもそも水道直結のSPは 275u〜1000uまでの 小規模のグループホーム等に使用してもよいものですので 従来のSP設置基準に当てはまる施設には使用できません。 上記条件に当てはまる小規模の施設であれば水道直結のSPのほうが 圧倒的に安くできるはずです。 ただし、所轄消防と水道局の両方の承認が必要で 水道の元圧が足りるかの検証が必要だったりしますので 大手の消防器具メーカーさんに聞いてみたらいいですよ。 メーカーによってやり方もかなり違います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━