Page 2582 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼共同住宅のスプリンクラー設備について まさ 11/7/25(月) 20:45 ┗Re:共同住宅のスプリンクラー設備について まさ 11/7/27(水) 17:31 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 共同住宅のスプリンクラー設備について ■名前 : まさ ■日付 : 11/7/25(月) 20:45 -------------------------------------------------------------------------
お世話になります。 2方向避難・開放型共に該当しないその他の共同住宅の場合で、 10階・11階がメゾネットの住戸の場合、11階以上の階が あるということで、スプリンクラーの設置要求が有りとなるのでしょうか。 ご教授頂けますと幸いです。 |