 ■題名 : 浴室 シャワー設置間隔
 ■名前 : イマーノ
 ■日付 : 11/7/26(火) 14:20
 -------------------------------------------------------------------------
   浴室の洗い場でシャワー水栓が並列に3つ並ぶ場合ですが、シャワーの設置間隔の最低距離は決まりがあるのでしょうか?

もしくは、壁からとお互いをいくら以上離せば良いか教えてください。

いろいろな資料を調べましたが、小便器と洗面器しか載っていませんでした。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浴室 シャワー設置間隔  ■名前 : SW20  ■日付 : 11/7/27(水) 19:22  -------------------------------------------------------------------------
   九州にある小さなTOTO一次店の者です。
シャワーの間隔については建物の用途によって変わってくるようです。
老人福祉施設等で介護スタッフが付くような場合は水栓の芯々で1200程度、
温泉施設等の一般施設では芯々900程度ではないでしょうか。
どちらもTOTOの資料からの抜粋です。
お役に立てれば幸いです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浴室 シャワー設置間隔  ■名前 : イマーノ  ■日付 : 11/7/28(木) 8:55  -------------------------------------------------------------------------
   SW20さん ありがとうございます。
参考にさせていただきます。