Page 2592 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼揚水ポンプ 30m 超える 逆止弁 衝撃吸収式 ごりらーまん 11/9/8(木) 9:43 ┣Re:揚水ポンプ 30m 超える 逆止弁 衝撃吸収式 明石のジェイ 11/9/9(金) 16:16 ┃ ┗Re:揚水ポンプ 30m 超える 逆止弁 衝撃吸収式 ごりらーまん 11/9/9(金) 18:08 ┗Re:揚水ポンプ 30m 超える 逆止弁 衝撃吸収式 明石のジェイ 11/9/10(土) 7:22 ┗Re:揚水ポンプ 30m 超える 逆止弁 衝撃吸収式 ごりらーまん 11/9/12(月) 8:13 ┗Re:揚水ポンプ 30m 超える 逆止弁 衝撃吸収式 販売員k 11/9/12(月) 14:26 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 揚水ポンプ 30m 超える 逆止弁 衝撃吸収式 ■名前 : ごりらーまん ■日付 : 11/9/8(木) 9:43 -------------------------------------------------------------------------
揚水ポンプの揚程が30mを超える場合の逆止弁は衝撃吸収式とありますが 実高さ10mに満たないが揚程が30mを超えるポンプの場合には衝撃吸収型は不要ですか |
揚水ポンプの場合、必ずスモーレンスチャッキを使用してください。 間違ってもスイングは使用しないでください。 ポンプ停止時ウォーターハンマーによりいろいろ不具合発生しますよ。 |
>揚水ポンプの場合、必ずスモーレンスチャッキを使用してください。 >間違ってもスイングは使用しないでください。 >ポンプ停止時ウォーターハンマーによりいろいろ不具合発生しますよ。 ありがとうございます。 実高がなくてもしますか?また、揚水ポンプでなく 空調の循環ポンプのときはどうでしょうか。 |
小揚程でもスイング付けた場合、水中ポンプの停止時に 『パッチン』と大きな音が出ますが同じ現象になりまよ。 循環ポンプの場合密閉回路のため、圧力変動が小さいので ラインポンプの場合スイングですが、大口径及び床置きポンプの場合は スモーレンスを付けていますよ。 |
返信ありがとうございます。 なんとなくはわかるのですが 高等な技術的根拠が知りたいのですが わかりやすく説明いただける方 いらっしゃいませんでしょうか |
>高等な技術的根拠が知りたいのですが >わかりやすく説明いただける方 これが相反するようにも思えますが、 基本、水撃考慮に実高さは考えず、吐出圧が全てかと。 高等のほうは製造元が最適でしょうから、 下記参考にされてはどうでしょう。 石崎製作所(スモレンスキチャッキバルブ) http://www.ishizaki-mfg.co.jp/smolensky/index.html すでにお調べしてましたらごめんなさいです^_^; |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━