 ▼陽圧空調設計について  mort 11/9/15(木) 14:42
   ┣Re:陽圧空調設計について  こてつ 11/9/16(金) 11:30
   ┗Re:陽圧空調設計について  オールドニュー 11/9/16(金) 19:57

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 陽圧空調設計について
 ■名前 : mort
 ■日付 : 11/9/15(木) 14:42
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして!宜しくご指導お願いします。

食品工場でラインの一部を間仕切りしてその囲った部屋を換気回数20〜25回
陽圧度5Pa尚且つ室温を年中40度以下30度以上にしたい。


現状:元々のラインの部屋が5634m3(容積)給気量:133,200m3/h
                    排気量:114,000m3/h
   
その一部674m3/h分間仕切る。
その中に230本×2L/min (製品温度70℃)の物が流れてくる。
間仕切り材はコンベアーや配管の横断が沢山有り鉄骨、ビニールで
囲うそうです。その業者さんに言わせると開口4m2ぐらいあると言われました。

ご指導お願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:陽圧空調設計について  ■名前 : こてつ  ■日付 : 11/9/16(金) 11:30  -------------------------------------------------------------------------
   「ご指導お願いいたします。」はいいけど具体的に何が聞きたいのか書かないと回答できませんよ。

まあ、4m2も開口があったら、室圧制御は無理なので気流の流れだけで陽圧にしてあとは開口部をどのくらい処置できるかですかね。

あと、この部分がよくわかりませんが、単位が違っているのですかね?
 ↓
>その一部674m3/h分間仕切る。
>その中に230本×2L/min (製品温度70℃)の物が流れてくる。

工場の営繕の方ですか?

経験のある専門メーカーに相談したほうがいいと思いますよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:陽圧空調設計について  ■名前 : オールドニュー  ■日付 : 11/9/16(金) 19:57  -------------------------------------------------------------------------
   基本的に5Paの陽圧でその区画からの漏洩空気量を算定します。
穴のあいたバケツに10cm水を溜め続ける場合その深さで漏れる量を入れ続けるということになります。
加熱負荷は加圧空気量(漏洩空気量)と通常の熱負荷でしょう。
よって
換気回数は加圧空気量の調節によって行われることになります。
本件は漏洩隙間が広すぎます。
開口部のΔPが加圧になります。