 ▼電気コンロの換気計算  ぎゃ 02/9/13(金) 15:36
   ┣Re:電気コンロの換気計算  PUNPUN 02/9/13(金) 19:06
   ┗Re:電気コンロの換気計算  masa 02/9/14(土) 13:18

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 電気コンロの換気計算
 ■名前 : ぎゃ
 ■日付 : 02/9/13(金) 15:36
 -------------------------------------------------------------------------
   電気コンロの換気計算はガスコンロの換気計算と
同じ考えでいいのですか?
常識で考えると全く別物ですし、資料を探しても
電気コンロの計算例はないので困ってます。
どなたか知ってる方はご教授お願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気コンロの換気計算  ■名前 : PUNPUN  ■日付 : 02/9/13(金) 19:06  -------------------------------------------------------------------------
   一般的に電気コンロも
ガスと同じ計算式にての対応となります

V=○*K*Q  
通常 ○=40にて計算します
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気コンロの換気計算  ■名前 : masa  ■日付 : 02/9/14(土) 13:18  -------------------------------------------------------------------------
   東京都の設備指導基準ではミニキッチンで200m3/h、一般家庭の3口電気コンロで300m3/h程度となっています。(150m3/h・kwでしょうかね?)
飲食店の場合は換気回数60回/h(一般厨房)~120回/h(油煙の多い厨房)で決定するのが無難でしょう。