Page 25 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼蒸気配管でネジ接合? 配管屋 02/8/22(木) 19:33 ┣Re:蒸気配管でネジ接合? buri 02/10/31(木) 23:01 ┗Re:蒸気配管でネジ接合? mori 02/11/18(月) 9:02 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 蒸気配管でネジ接合? ■名前 : 配管屋 ■日付 : 02/8/22(木) 19:33 -------------------------------------------------------------------------
先日(お盆)に、蒸気配管の依頼があり緊急に、溶接職人を探したのですが、見つからず 急遽、衛生工にてネジ接合で施工しました(65A〜100A)約250M。 圧力10k、温度200℃。接合材には気を使いましたが、なにぶんお盆前で手配がつかず、F-119を40%、残りを一般蒸気用ヘルメ(シールテープ併用)で施工しました。 耐圧検査は3.0Mpaを一昼夜、今のところ漏れは無いのですが、24時間稼動工場なので、心配でなりません。 ちなみにパイプはSGP(白)ソケット未使用(10kフランジ) 経験豊かな皆さん、私ってチャレンジャーでしょうか? |
チャレンジャーでしょう。 白管内部はもはや原管黒管でしょうし,10k条件でSGPは プラント配管とするとつらいものでしょう。 ましてやネジ接合となると..... 勾配とか留意されたんでしょうか。 伸縮とか管末トラップの選択とか...... 蒸気系は設計者より施工者の能力に係わる部分が多いので 投稿しました。 |
蒸気配管をねじ接合するのはいいと思います。 ヘルメも蒸気用を使っているのでたぶん大丈夫でしょう。 ただ、配管をSGP(白)を使ったのはかなりのチャレンジャーだと 思います。 亜鉛は60℃くらいからはく離してきますので 本当だったら冷温水管にも使用したくないくらいです。 あとパッキンを使用する場所があるなら コストにもよりますが「ボルテックス」を使用した方がいいと思います。 高圧になればなるほど必須です。 私も蒸気配管では痛い目を見ましたので返信した次第です。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━