Page 2601 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼熱量の計算式 YAMADA 11/10/19(水) 19:59 ┗Re:熱量の計算式 BM 11/10/19(水) 22:53 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 熱量の計算式 ■名前 : YAMADA ■日付 : 11/10/19(水) 19:59 -------------------------------------------------------------------------
全熱の計算式で Q=風量×1.2×エンタルピ差÷860 と言う式があると思うのですが、 SI単位(kJ)で計算する場合はどのような式になるのでしょうか? よろしくお願いします。 |
こういう場合は、単位をきちんと考えることです。 それと熱(J)と出力(KW)の違いも大切です。 もうひとつ、一般にQは風量で、全熱(コイル能力)はqcです。 qc(KW)=(QⅩ(エンタルピー差)Ⅹρ)/3600 W=J/Sなので、1Sで1Jの能力が1W。 W=3600J/H、1KW=3600KJ/Hより上式が出せます。 エンタルピーはKJ/Kgで、ρは空気密度。 860は、1KW=860Kcal/Hの860と思いますけど、 今時は、なつかしいけど使いません。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━