Page 2606 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼温水吸収冷凍機 湘南新宿ライン 11/10/28(金) 10:31 ┗Re:温水吸収冷凍機 悠人 11/10/28(金) 20:56 ┗Re:温水吸収冷凍機 湘南新宿ライン 11/11/2(水) 18:28 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 温水吸収冷凍機 ■名前 : 湘南新宿ライン ■日付 : 11/10/28(金) 10:31 -------------------------------------------------------------------------
宜しくお願いいたします。 温水吸収冷凍機について、一般的なことを教えて下さい。 メーカーや年代によって一概に言えないと思いますが・・・ 一般的なコメントをいただければと思います。 @容量制御範囲について ガス焚き冷温水発生機のように10〜100%と考えてよいのですか? A部分負荷時の温水投入量について 10%負荷の場合、温水投入量はザックリ10%と考えてよいのですか? ※こちらの質問の趣旨は、部分負荷時であっても一定量以上の温水が必要になるのかどうかの確認です。 何卒、宜しくお願いいたします。 |
某メーカーの吸収式冷温水機をメンテナンスしている者です。 吸収冷温水機の運転範囲は10〜100%負荷の時ですが、直焚きにおいては低燃焼でも全燃焼の25〜40%のインプットは必要ですので、負荷10%≠10%の温水ではないのではないでしょうか。 |