 ■題名 : 接地工事について
 ■名前 : SP
 ■日付 : 12/1/12(木) 10:41
 -------------------------------------------------------------------------
   私は電気施工現場監督してる者です
接地工事について質問させて頂きます
接地工事で接地線を鉄筋に溶接となってるんですが
溶接は構造体にダメージが多大に影響するので
避雷針用の接地クランプを使用したいと思うのですが
技術理論等でOKなのか解らなくて困ってます
建築設計は溶接はダメと言い
電気設計は溶接なら確実なので溶接でと言ってます
電気設計は鉄筋接続クランプを使用してもOKと言う資料が有れば
問題無いと言ってるんですが
何方かご教授お願い出来ればと思い質問しました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:接地工事について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 12/1/12(木) 21:12  -------------------------------------------------------------------------
   構造体接地であればクランプ使用は問題ありません。
避雷針メーカーが新JIS用で発売している鉄筋用クランプを使用すれば良いでしょう。

避雷針の簡略法の主筋溶接であれば、旧JIS(1992年)で設計されているならクランプの使用は不可です。(新JIS(2003年)は認めています)

基準法上は溶接の場合でも、鉄筋を300℃程度にトーチ等で予熱して溶接すればOKとなっています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:接地工事について  ■名前 : SPD  ■日付 : 12/2/5(日) 16:08  -------------------------------------------------------------------------
   連絡遅くなりました

ありがとうございました。
参考になりました。