Page 2632 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼公共建築物の消火設備の屋上補給水槽 笑顔と墨出のさっちん 12/2/1(水) 18:24 ┣Re:公共建築物の消火設備の屋上補給水槽 ママ 12/2/2(木) 19:57 ┃ ┗Re:公共建築物の消火設備の屋上補給水槽 笑顔と墨出のさっちん 12/2/7(火) 10:09 ┃ ┗Re:公共建築物の消火設備の屋上補給水槽 u7 12/2/8(水) 20:15 ┃ ┗Re:公共建築物の消火設備の屋上補給水槽 笑顔と墨出のさっちん 12/2/9(木) 22:22 ┃ ┗Re:公共建築物の消火設備の屋上補給水槽 u7 12/2/13(月) 20:57 ┗Re:公共建築物の消火設備の屋上補給水槽 芋焼酎 12/2/6(月) 19:07 ┗Re:公共建築物の消火設備の屋上補給水槽 笑顔と墨出のさっちん 12/2/7(火) 10:21 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 公共建築物の消火設備の屋上補給水槽 ■名前 : 笑顔と墨出のさっちん ■日付 : 12/2/1(水) 18:24 -------------------------------------------------------------------------
皆様こんにちは。初めて質問させていただきます。 似た様な質問が過去にあったのですが、今回私がさせて いただく質問は公共建築物に消火補給水槽を設置する場合についてです。 『公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)H16版』では 「消火用充水タンクは鋼板製又はステンレス製とすること(一部要約)」 とありますが、FRP製のタンクを設置することは不可なのでしょうか。 もし設置可であるならば、それが明記されている文書等を教えてください。 又は、所轄消防でこういう理由でOKだった、NGだったという経験等も あれば教えていただけると参考になります。 皆様のお力を貸していただけるととても嬉しいです。 宜しくお願いします。 |
下記で似たようなやりとりがありますのでご参考に。 ちなみにママの地域は延焼ラインにかかればFRP製はoutです。 http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_1136.htm |
>>ママさん ご回答ありがとうございます。 実は最初にそちらの投稿を見ていたので「消火設備の屋上補給水槽」に 「公共建築物の」と付け足して質問させていただいた次第です。 私なりにいろいろと調べてみましたがやはり公共建築物の場合は、 公共建築工事標準仕様書通りSUS又は鋼板製が望ましいみたいなので FRP製で設計されているものがそもそも間違いである、と私の中では結論 付けたいと思います。 でも所轄消防に掛け合うときは駄目もとでも「公共建築物ですが 延焼ラインにかかっていないのでFRP製でもいいでしょうか」と 聞いてみたいと思います。アドバイスありがとうございました。 |
そもそも論で、設計図書の優先順位というものがわかってますでしょうか? 標準仕様書の1ページ目に記載されている内容なので、もう一度見てみてはいかがでしょう? 標準仕様書よりも設計図のほうが上です。 なので、設計図で仕様が変更されることは十分ありえます。 設計図の間違いという可能性もありますが、消防に聞く内容ではなく、監理者に確認する内容です。消防では判断できません。 |
>u7さん ご回答ありがとうございます。 お恥ずかしながら優先順位を知りませんでした…。 確認したところ、(1)質問回答書>(2)〜(4)>(5)標準仕様書となっていました。 今まで標準仕様書を読んだことがなかったので教えていただけてよかったです。 >>監理者に確認する内容です。消防では判断できません。 私は消火設備の設計積算(主に積算)が仕事なのですが、今回この質問を させていただいた背景といいますのも、客先からの問い合わせがあったからです。 この場合、客先が管理者にあたるとして、「標準仕様書ではそうかかれて いますが、そちらで検討していただき場合によってはSUSからFRPに することも可能です」と回答するのがよろしいでしょうか。 ちなみに私は新卒2年目の者ですが (2年目だから物を知らないという言い訳をしたいわけではなく…) あまりにも知識の足りない質問をしてしまったかなと、ちょっと反省しています…。 |
監理者とは何かをちゃんと学んでください。 管理と監理の違いは、建設業界における基本中の基本です。 ググってもすぐわかる話です。 |
消火栓の充水槽については、ジョッキ−ポンプ設置で、充水槽無しの対応を検討されたらと思います。・・・所轄により判断指導の確認も必要かも知れませんが、 充水槽の減水警報や設置場所により凍結の対策等でイニシャルコストも必要ですよね!ジョッキ−ポンプ(加圧給水装置)を消火栓ポンプ室等に設置することが可能であれば、充水槽設置コストより軽減できると思います。 |
>>芋焼酎さん ご回答ありがとうございます。 充水槽をなくすという発想はありませんでした。 私は原設計をする立場にないのでそのあたりの調整は出来ない のですが、提案はしてみたいと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━