   大阪の商業施設内の設備容量提出にて、空調設備 ファンコイル冷温水の容量を

算出したいのですが 教えていただけないでしょうか?

カレーレストラン

冷水温度差 △t = 7℃ の設定 / 温水 60℃-50℃

店舗面積 37㎡ 客席22.02㎡ 厨房14.98㎡

概算で、空調負荷を400kcal/㎡で計算したとして。

①400kcal/㎡×22.02㎡÷860kcl/kw=10.24kw

②10.24kw×1.05×1.05=11.29kw

③冷水温度差 △t = 7℃   

 冷水量 = 11.29kw/h × 860kcl/kw ÷ 60 ÷ 7℃
     = 23.12 L/min

で良いのでしょうか? 以前の質問コーナーから 計算してみました。

③の ÷60の60はなんでしょう?


考え方は良いのか よくわかりません。

また、同じく 温水の計算は係数など違うのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ファンコイルの空調冷温水の計算方法教えてください。  ■名前 : たいせつ  ■日付 : 12/2/15(水) 23:05  -------------------------------------------------------------------------
   60についてですが、

60で割らなかった場合には、何を意味する
水量になるか考えてみましょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ファンコイルの空調冷温水の計算方法教えてください。  ■名前 : ママ  ■日付 : 12/2/16(木) 0:46  -------------------------------------------------------------------------
   ÷60は時間と分(60分)の関係で・・・
単位を確認してみてください。