Page 2644 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼スプリンクラーの貯水槽について キクリン 12/3/10(土) 12:49 ┗Re:スプリンクラーの貯水槽について まとい 12/3/13(火) 19:24 ─────────────────────────────────────── ■題名 : スプリンクラーの貯水槽について ■名前 : キクリン ■日付 : 12/3/10(土) 12:49 -------------------------------------------------------------------------
消防設備士甲種第1類に合格したばかりの者です。 早速ご相談をいただいたのですが、明確な答えが見つからず困っております。 既設の建物で用途変更により、スプリンクラーの設置が必要になりました。 新設でスプリンクラーポンプ(ポンプ室)・貯水槽(水源)を置くのですが、その材質をFRP製にするか、ステンレス製にするかが問題になっています。 設置予定の場所は建物の地下1階部分で、過去に飲料用の受水槽が置いてあった場所を検討しています。地下1階部分ですが屋内ではなく、屋外のドライエリア(?)の所です。隣地境界線からは3m以上離れますが、当該建物とは1m程しか離れていません。建物はRCの建物ですが、窓は有ります。FRP製では設置できないのでしょうか? ご存じの方がいらっしゃいましたらご教授いただければ幸いです。 |
FRP水槽は、耐熱性がないため、火災の際に破損や溶融した場合に消火栓やスプリンクラー設備の機能が維持できなくなります。 行政実例(総務省消防庁からの回答)では、 ・加圧送水装置(ポンプ室)と同一室内で装置直近か防火上有効に断熱材で被覆 ・消防法施行規則第12条第1項第4号イ(ニ) 非常電源受電設備の設置場所に準じる場所(但し書きを含む) 可燃物がないこと ・埋設による(配管も可) は設置が可能です。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━