Page 266 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼れいはち区画 て 03/8/12(火) 18:23 ┗Re:れいはち区画 かわべ 03/8/12(火) 19:32 ┗Re:れいはち区画 て 03/8/12(火) 19:41 ┗Re:れいはち区画 かわべ 03/8/12(火) 20:07 ┗Re:れいはち区画 ロンドバキ 03/8/12(火) 22:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : れいはち区画 ■名前 : て ■日付 : 03/8/12(火) 18:23 -------------------------------------------------------------------------
1階部分が店舗で、上階がマンションの配管設計をやってるんですが 店舗の天井内配管を行う時、「れいはち区画」(言葉で聞いただけで曖昧ですが) の関係で、配管を通せないかもしれないといわれました。 教えてください。 れいはち区画ってなんでしょうか? google等で検索を掛けても引っかからず、ここにきました。 |
令8区画ですね。 消防法施行令第8条の規定で、その区画された部分は それぞれ別の防火対象物と見なされます。しかし 原則的には開口が認められませんので配管の貫通は できないことになります、が、 http://www.fitec.co.jp/ftm/bousai/syoubou.htm |
さっそくのご返答ありがとうございます。 ガス配管の施工時に、令8区画は配管をしてはいけないということを聞いてました。 他の配管はどうかはわかりませんが^^; 本当にありがとうございます。 助かりました。 |
そのとおり、 ガス管の場合は令8区画の貫通は認められないと思います。 |
令8区画を貫通する配管については、 消防通達 消防予53号通知 にて説明されてます。 (消防の法規の本の後ろに載ってます) 令8区画を貫通する配管について確認すべき事項 ア、原則として給排水管であること イ、呼び径200mm以下のものであること ウ、配管を貫通させる穴が直径300mm以下となること エ、貫通のための穴相互の距離は、大きい方の直径以上であること …… とあります。 また、消防予47号通知で 管材や被覆材について規定されてます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━