Page 2665 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼[復元-15282] ポンプの軸動力をアンペア変換 / ssk 管理人(Yoh) 12/6/26(火) 19:49 ─────────────────────────────────────── ■題名 : [復元-15282] ポンプの軸動力をアンペア変換 / ssk ■名前 : 管理人(Yoh) ■日付 : 12/6/26(火) 19:49 -------------------------------------------------------------------------
15282) ポンプの軸動力をアンペア変換 / ssk 性能曲線図に記載されている軸動力(KW)をアンペアに変換して表を作成したいのですが、アンペアに直す計算がわかりません。 A=W/(V・力率)で計算すると変な数字になります。 どうすれば軸動力をアンペアに変換することができるかご教授願います。 ────────────────────────────────────── 15283) Re:ポンプの軸動力をアンペア変換 / デンスイ 三相回路だとすると 三相有効電力=√3×線間電圧×線間電流×力率 話を簡単にすると、力率を省いて(皮相電力)でみると 軸出力(W)=皮相電力(√3・V・I)×効率(η) です。 従って I=W/√3・V・η となります。 ────────────────────────────────────── 15295) Re:ポンプの軸動力をアンペア変換 / 水道屋の修繕担当 どこまでの精度が必要でしょうか。 ポンプの性能曲線に電流曲線が載っているのであれば、エクセルで回帰を行い変換テーブルを作ることが出来ます。 単純に軸動力を計算するにも、負荷により効率が変化しますので簡単に1本の式であらわすのは難しいと思います。エクセルに性能曲線を読んだデータを入れて、グラフの散布で曲線回帰を吐出し量をxとして、電流をy1 軸動力をy2として各々回帰行って、xを消すように2本の式を1本にすれば、3次方程式くらいで変換式が出来るはずです。まずは、メーカーから性能曲線を取り寄せてみてください。 ────────────────────────────────────── 15298) Re:ポンプの軸動力をアンペア変換 / ssk ありがとうございます。 まずはメーカーに一度問い合わせてそれから再度質問致します。 その間にもう少し勉強いたします(汗) ────────────────────────────────────── 15299) Re:ポンプの軸動力をアンペア変換 / tomato3723 ポンプに限らず全ての機械には理論動力/消費動力=機械効率ってのがあります。 この効率ってのはその機械毎に違います。 しかも負荷によって変化もします。 さらに言うとモータにも同じようにあるんですよね。 同じメーカーの同じ機種であってもモータが高効率か否か、 全閉か開放防滴か、商用電源かINV駆動かによっても変わります。 何のためにこの数式を導き出したいのかは判りませんが、 機械を管理するための指標つくりをしたいのならば、 一般論ではなくその機械の試験成績表を利用するべきと思います。 ────────────────────────────────────── |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━