Page 2684 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼補助加圧ポンプユニット ぴら 12/7/10(火) 19:31 ┣Re:補助加圧ポンプユニット tomato3723 12/7/11(水) 13:02 ┗Re:補助加圧ポンプユニット かいもん 12/7/11(水) 14:33 ┗Re:補助加圧ポンプユニット ぴら 12/7/19(木) 14:20 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 補助加圧ポンプユニット ■名前 : ぴら ■日付 : 12/7/10(火) 19:31 -------------------------------------------------------------------------
いつもお世話になっております。 表題の件ですが、某市へ屋外消火栓の補給水槽が、設置できないため 湿式にするための配管内充水用のための方法として充水用のポンプを 使用させてほしいと打合せに行ってきました。 それで、消防本部の指導は、原則、補給水槽設置らしいです。 どうしても、ポンプで充水する場合は、認定品でなければ許可しないと 言われました。 そこで、皆々様に質問ですが、スプリンクラー設備に設置される補助加圧ポンプユニットっていうのは認定品ではないらしいんですが、認定品はないのですか? スプリンクラー設備の補助として使用するのだから、認定品にはならないのでしょうか。 認定品を扱っているメーカーとか知っていたら教えてください。 ちなみに呼水槽が付いていない消火栓ポンプって認定品であるのでしょうか? 地下式ではなくて水槽式の水源で設計されているもので… よろしくお願いいたします。 |
荏原ポンプ、川本ポンプ、テラルキョクトウに聞いてみることをお勧めします。 この3社とも補助加圧ポンプに認定品がないとしたら、世の中にはないと思います。 |
はじめまして。 補助加圧ポンプには認定制度はありません。 従って認定品も存在しません。 消防法規で定められた消火・消防設備に含まれていないためです。 スプリンクラー設備に使用される補助加圧ポンプユニットも認定品ではありません。 東京都内の改修改築(屋内消火栓)などでは、補助高架水槽の代わりにこの補助加圧ポンプユニットを使用する例があります。 呼水槽のない認定品の消火栓ポンプユニット(地上水槽用)、各メーカーありますよ。 |
みなさまありがとうございます。 認定品ないみたいです。 補助高架水槽を設置する方向になりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━