Page    2685
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼[復元-15336] パッケージエアコン室外機日よけ知ってます? / 長野の電気系商社  管理人(Yoh) 12/6/26(火) 20:06
   ┗Re:パッケージエアコン室外機日よけ  どんちゃん 12/7/21(土) 8:40

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : [復元-15336] パッケージエアコン室外機日よけ知ってます? / 長野の電気系商社
 ■名前 : 管理人(Yoh)
 ■日付 : 12/6/26(火) 20:06
 -------------------------------------------------------------------------
   15336) パッケージエアコン室外機日よけ知ってます? / 長野の電気系商社


皆様の投稿参考にさせていただいております。
主に業務用のパッケージエアコン(冷房能力25kWとか、40kWのもの)室外機
に日よけ設置を提案できるメーカーを探しております。
消費電力計算とか出来るといいのですが…。
心当たりがある方、教えてください。

──────────────────────────────────────

15347) Re:パッケージエアコン室外機日よけ知ってます? / 水道屋の修繕担当


ステンレス製の防雪フードは、各社出しているはずです。そちらを用いれば日射による室外機の加熱はある程度防げるはずですが、それ以上の効果が必要なのでしょうか。
特殊な形状が必要であれば、純正より板金屋(ダクト屋)さんに作ってもらった方が安く済むことが多いですので、一度相談されてみることをお勧めします。日よけを意識し過ぎて、風の流れを阻害することが心配です。
ご検討ください。

──────────────────────────────────────

15348) 空調機の日よけ / ヤスベー


現在書くメーカー日よけカバーは、作成していないと思います。まずは、設置場所を十分検討する必要が、有ります。東京設備設計事務所協会のH17年度の活動報告にも出ておりますが、RC躯体の場合、RCは、熱蓄熱性が、ありますので、西面の場合1.5mは、離す。屋上設置の場合は、1mFLより上げるのが良いとされています。カバーを作成するのであれば、断熱性があるものを選択すべきでしょう。

──────────────────────────────────────

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パッケージエアコン室外機日よけ  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 12/7/21(土) 8:40  -------------------------------------------------------------------------
   今週のテレビ東京『ガイアの夜明け』でやっていましたね。
大阪の日本ワイドクロスというところが試作品を作ってました。
コンビニの室外機で1日26kwhの節電のようです。(夏季3ヶ月のみ)

室外機の日よけより、折半屋根の日よけの方が気になります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2685





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━