Page 2687 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼スロップシンク最下階単独排水の必要性 SETUBIKAHU 12/7/25(水) 11:18 ┗Re:スロップシンク最下階単独排水の必要性 どんちゃん 12/7/26(木) 4:52 ┗Re:スロップシンク最下階単独排水の必要性 SETUBIKAHU 12/7/28(土) 19:05 ─────────────────────────────────────── ■題名 : スロップシンク最下階単独排水の必要性 ■名前 : SETUBIKAHU ■日付 : 12/7/25(水) 11:18 -------------------------------------------------------------------------
いつもお世話になっております。 設備設計をしている者ですが、マンションでスロップシンクをバルコニーに設置するのですが、排水系統で皆様はどうなされているのかお聞きしたいと思います。 当方では、スロップシンク排水を単独系統とし、90°Yにて縦管(バルコニーに露出)に接続し、通気は屋上で自然開放、最下階を単独排水としてきましたが、やはり最下階の単独排水は必要でしょうか。今回、2階が最下階なのですが、梁幅が大きく、梁を交わす為、足元で配管を転がさなければならなく、あまり好ましくないので相談させて頂きます。階数にもよると思いますが10階で設計中です。 よろしくお願い致します。 |
考え方の話なので正解は人それぞれですが、私は単独にする必要は無いと考えています。 SKの場合、同時使用率は限りなく低く、流量もしれています。 最下階は管内正圧に働きますが、トラップの封水が破封することはまずないでしょう。 現在施工中の三井の物件でもSK系統は最下階別にしてません。 仮に破封しても外部ですから影響は少ないし。 当然ながら、横主管は1サイズUP以上にして、脚部継手は必要ですけどね。 |