 ■題名 : スロップシンク最下階単独排水の必要性
 ■名前 : SETUBIKAHU
 ■日付 : 12/7/25(水) 11:18
 -------------------------------------------------------------------------
   いつもお世話になっております。
設備設計をしている者ですが、マンションでスロップシンクをバルコニーに設置するのですが、排水系統で皆様はどうなされているのかお聞きしたいと思います。
当方では、スロップシンク排水を単独系統とし、90°Yにて縦管(バルコニーに露出)に接続し、通気は屋上で自然開放、最下階を単独排水としてきましたが、やはり最下階の単独排水は必要でしょうか。今回、2階が最下階なのですが、梁幅が大きく、梁を交わす為、足元で配管を転がさなければならなく、あまり好ましくないので相談させて頂きます。階数にもよると思いますが10階で設計中です。
よろしくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スロップシンク最下階単独排水の必要性  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 12/7/26(木) 4:52  -------------------------------------------------------------------------
   考え方の話なので正解は人それぞれですが、私は単独にする必要は無いと考えています。
SKの場合、同時使用率は限りなく低く、流量もしれています。
最下階は管内正圧に働きますが、トラップの封水が破封することはまずないでしょう。
現在施工中の三井の物件でもSK系統は最下階別にしてません。
仮に破封しても外部ですから影響は少ないし。
当然ながら、横主管は1サイズUP以上にして、脚部継手は必要ですけどね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スロップシンク最下階単独排水の必要性  ■名前 : SETUBIKAHU  ■日付 : 12/7/28(土) 19:05  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。
そうですね正解はそれぞれだと思います。ただ諸先輩方の経験をここで聞けるのは大いに役立ちます。参考にさせて頂きます。