 ■題名 : フィルターの圧損について
 ■名前 : ブラックサバス
 ■日付 : 12/11/20(火) 0:17
 -------------------------------------------------------------------------
   フィルターのメーカー仕様で初期圧損と最終圧損とありますが送風機の静圧計算には最終圧損を採用すればよいのでしょうか。過剰設計にはなりませんか。どなたかご教示ください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:フィルターの圧損について  ■名前 : masa  ■日付 : 12/11/20(火) 9:13  -------------------------------------------------------------------------
   フィルターは通常、最終圧損になるまではメンテナンスはされないと考えるので、送風機の静圧は、フィルターの最終圧損で定格風量を満たせるように設計します。
過剰設計にはなりません。