 ■題名 : 延焼ラインと煙排出口
 ■名前 : DADDY
 ■日付 : 12/12/11(火) 17:39
 -------------------------------------------------------------------------
   お世話になっております。
以前のスレッドで
《煙排出口が延焼線にかかる場合であっても、垂直吹出し方式とすれば、設置は可能》とのレスがありました。
レス主はmasa様でしたが、もしご覧になっておりましたら、その裏付けの検索キーワードを教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:延焼ラインと煙排出口  ■名前 : masa  ■日付 : 12/12/12(水) 13:08  -------------------------------------------------------------------------
   建築設備設計・施工上の運用指針 2003年版(国土交通省住宅局建築指導課・日本建築行政会議編集、財団法人 日本建築設備・昇降機センター発行)、「4-49機械排煙設備吐出口及び付室並びに乗降ロビーに設ける給気(外気)取入口に関する取扱いについて」に記載されています。
運用指針の取り扱いについては、特定行政庁により異なる場合があるので、特定行政庁又は確認審査機関に確認する必要があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:延焼ラインと煙排出口  ■名前 : DADDY  ■日付 : 12/12/13(木) 9:52  -------------------------------------------------------------------------
   masa様

早速ありがとうございます。
勉強不足でご迷惑お掛けいたしました。